机组温度高达112摄度
7 |: }2 {2 A8 {( O4 _/ l水冷机组
" p" o7 D; S6 v- ^' E7 j: l' c冷却器检查了、油位正常、油是新换的、热力阀新的8 |1 F) S, T& }
断油阀也是新换的9 y9 N* A& m- o. E# F1 A% M
# Y% c- m) ^9 t5 N
进水温度20度,出水50度,( c$ d& h r# ^ l# m8 T& c
1 o. j8 f% D( Q- m \3 b
二台机,一台正常,另一台就是这问题,其工作环境两台一样. [. h* o- J# x$ c: v" A
9 d5 m+ J# W0 r0 J9 {各位同行,还有什么没有考虑的地方, |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 438 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-3-29
- 注册时间
- 2004-3-15
- 帖子
- 102
- 精华
- 0
- 积分
- 1559
- 阅读权限
- 80
- UID
- 2611
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 438 点
- 积分
- 1559
- 帖子
- 102
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 5 小时
- 经验
- 875 点
- 威望
- 4 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2011-4-13
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 295
- 精华
- 0
- 积分
- 3265
- 阅读权限
- 120
- UID
- 1118
  
- 威望
- 4 点
- 经验
- 875 点
- 积分
- 3265
- 帖子
- 295
|
|
是哪个机型?可以检查以下进水阀(是否堵塞),油分离芯(如果穿了卸载温度会高,加载是就会跳机),最小压力阀,主机(听有无不正常的异响)。 |
|
|
david...
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 1882 点
- 威望
- 56 点
- 压缩币
- 199 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2006-5-17
- 帖子
- 808
- 精华
- 5
- 积分
- 9637
- 阅读权限
- 0
- UID
- 10713
- 威望
- 56 点
- 经验
- 1882 点
- 积分
- 9637
- 帖子
- 808
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 22 小时
- 经验
- 2571 点
- 威望
- 45 点
- 压缩币
- 299 ¥
- 最后登录
- 2010-10-27
- 注册时间
- 2002-5-5
- 帖子
- 1115
- 精华
- 3
- 积分
- 13214
- 阅读权限
- 150
- UID
- 9
 
- 威望
- 45 点
- 经验
- 2571 点
- 积分
- 13214
- 帖子
- 1115
|
建议:
! a9 b! v& E( U+ e2 D7 h按装一个流量计(俗称水表),看看水流量是否符合要求
; o( k0 [4 X8 v6 w, Y+ n- s1 O6 e( S. R
检查进水口滤网 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 224 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-5-30
- 注册时间
- 2004-5-31
- 帖子
- 66
- 精华
- 0
- 积分
- 840
- 阅读权限
- 50
- UID
- 3029

- 威望
- 2 点
- 经验
- 224 点
- 积分
- 840
- 帖子
- 66
|
|
什么機型的?有沒有檢查水的流量!或是有堵塞的地方! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 688 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-7-29
- 注册时间
- 2004-5-4
- 帖子
- 312
- 精华
- 0
- 积分
- 2750
- 阅读权限
- 100
- UID
- 2862
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 688 点
- 积分
- 2750
- 帖子
- 312
|
112?高,实在是高,呵``5 P! o; J& R, W U0 ~3 a
% P6 X7 M ]( E. F有没有测一下油路进出的两端温差大吗?极有可能温控阀不能动作。。。使得高温油未经冷却就继续循环。。。; Y$ f$ C' `' G5 K, K, Q) _2 L8 p; C
9 q3 o8 [$ d+ j$ F- |# |
油过滤器堵塞,使得油循环量不足,引起高温。9 y7 u) t2 {: s6 V2 n3 U
. I* X! F% z4 G. a" n两台机子是不是一用一备,还是两台常开? |
|

----------------------------------------------
提供英格索兰超级冷却剂,价格优惠,质量保证。
QQ:16887697
手机:13599541545
提供英格索兰超级冷却剂,价格优惠,质量保证。
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 154 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-7-19
- 注册时间
- 2003-12-3
- 帖子
- 60
- 精华
- 1
- 积分
- 654
- 阅读权限
- 50
- UID
- 2216

- 威望
- 0 点
- 经验
- 154 点
- 积分
- 654
- 帖子
- 60
|
| 下面引用由compress在 2004/06/15 13:13:17 发表的内容:% d, J6 {3 X& F0 y" t. p: U6 T/ |) m
112?高,实在是高,呵``
8 U. }# K0 Q. e9 H: j; X) Y有没有测一下油路进出的两端温差大吗?极有可能温控阀不能动作。。。使得高温油未经冷却就继续循环。。。
* _ [4 z5 c( O4 c, v* Q+ R油过滤器堵塞,使得油循环量不足,引起高温。
6 p8 }, Y- x0 C2 [两台机子是不是一用一备,还是两台常开? |
| 7 L7 t0 h0 J* u3 I/ ]
是一起开,温控阀旁通口已堵死, |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 1882 点
- 威望
- 56 点
- 压缩币
- 199 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2006-5-17
- 帖子
- 808
- 精华
- 5
- 积分
- 9637
- 阅读权限
- 0
- UID
- 10713
- 威望
- 56 点
- 经验
- 1882 点
- 积分
- 9637
- 帖子
- 808
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 688 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-7-29
- 注册时间
- 2004-5-4
- 帖子
- 312
- 精华
- 0
- 积分
- 2750
- 阅读权限
- 100
- UID
- 2862
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 688 点
- 积分
- 2750
- 帖子
- 312
|
同意上面说的,易子你检查一下看是不是,不是的话再发贴,这问题一定要研究一下,嘻```
% T8 w+ W5 f- f9 d! i$ \; S7 _
; n0 V5 _/ k0 S: L+ {$ g# x一般都要现场判断,这次咱们就来个纸上谈兵,试试````不过你一定要把看得到的问题都说出来```现在看来的可能性应该是楼上说的。 |
|

----------------------------------------------