RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救 s1 c6 w) T( L1 K
$ H7 B# }2 ]5 d, Y4 }% I- P3 w' P
各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。, p0 C$ O9 b/ n! @' C- O/ j
% D4 o+ a( M. T/ S7 ~' I
今年发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。& I8 x; P: a, f
; G5 E) Z8 n/ W8 K# h# ?
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。: G# \( x" B+ j2 f( d# X
9 a2 F5 v5 h7 T Q! e, k
会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??' F, W4 i. j0 S+ L8 Q
' O. c- H; Z' X( D
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?! |2 D+ p4 |0 t9 G& Y* U) H$ E
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢? |
|