大家来谈谈空压机系统的配置吧!看到这样的帖子比较少,比如空压机配套后处理设备,空压站的布置,管路布置安装等等,很多时候空压机故障都是因为配置不合理造成的,希望大家能知无不言,言无不尽,共同学习,共同进步!!什么广告帖让让!!" m! H$ J% J6 O1 G2 |* E& c
我来起个头吧:没有什么顺序,边想边写的,见笑了!# ]! U7 X( m& ~9 G
1.主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出
3 b3 p6 c3 J3 N2.支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中0 m$ v9 F S* P" I7 _! I
3.理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气1 {: s: `& b! c& R2 {3 ]
4.管道的流速最好限定在0.1~0.6MPa; [6 I/ v6 V b# A8 n6 f/ ?
10~20m/s
2 `0 Y: Q. j- j N# W0.6~1MPa, ]. s% `+ V$ q- r1 X W. G4 W( F
; @: T& x7 U2 z; `1 v2 B5 T10~15m/s
0 u+ ~' Z. `0 V; W5.螺杆机后到储气罐之间不要加止回阀(几乎所有的设计院都错误的设计有止回阀)活塞机要加止回阀
6 B( j8 D& x* \3 y# D0 `# C6.活塞机和螺杆机在同一管路时,必须避免脉冲气流对螺杆机的冲击
3 _# z% w* s+ ]% H! y Y7 p7.吸附式干燥机前端必须加除油过滤器,精度最好0.01PPM,原因是吸附剂怕油8 {2 E; ~( p/ I0 q1 v' u+ e
8.吸附式干燥机后端必须加除尘过滤器,原因是吸附剂有颗粒可能随压缩空气想后端走3 D0 f5 F$ {5 i9 A; P( h
9.加散热导风罩不能和机箱直接硬连接,要留一段用布帘等软连接
" U; |# L8 {1 P+ v' w10.加散热导风罩没加强制排风扇时,机箱上1.5米不能拐弯# I# `# L- I% ~( k' g
11.正确的布置顺序是空压机、储气罐、过滤器、冷干机、吸干机、过滤器、用气点的小储气罐(可以没有)、用气点,标准的配置还包括每个过滤器、冷干机、吸干机都必须有旁路。用三个截止阀实现$ G4 O: R$ D. |( w2 X0 K; }
12.几乎所有的正规厂家的空压机的出口尺寸都是该系统的最小管径+ [) P& ~" ]* @5 B5 F2 ~% D
13.变径时水平用偏心异径管,垂直时可以用同心的
2 E$ Y. g0 _9 l5 I2 f5 S4 O) C$ D14.电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%(质量特好的除外)- ]* ]/ e9 d# z- d0 l, _
15.电源线须采用多股铜芯电缆,1kW相当于2A,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流+ I8 z/ K, [; S; R4 Q1 v
# t* o0 N7 i: {& _, J + Q6 M# D) B/ A- p$ s
" e, d3 H+ k& c3 _9 d
) o8 X3 D. u; d: Q' d0 s2 J先写点,大家继续!!3 i! \" A& B! n P6 U
|
-
总评分: 压缩币 + 5
查看全部评分
|