请问:制冷压缩机采用一拖二的方式,两个冷藏间可以控制在不同温度吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-9-5 17:30 |只看该作者
完全可以。在两个冷藏间的供液管和回气管上必须分别安装自动关闭阀,由温度控制器控制阀门的启闭。[em01][em01]
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

205

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
57 点
积分
205
帖子
11
3
发表于 2004-9-5 17:50 |只看该作者

谢谢荣昌制冷,这样是否性价比较高的作法?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
4
发表于 2004-9-6 06:19 |只看该作者
很简单的。只要制冷机的功率能够负担两组蒸发器,多加两套控制阀(这是必不可少的),不会增加性价比。[em01]
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
5
发表于 2004-9-6 22:28 |只看该作者

万不得已,可以使用,但两库同时工作时不太合理,理由是温度高的库的蒸发压力垫高了温度低库房的蒸发压力,使其工作时间延长,这是一;第二、如果一库为±0℃,一库为-18℃,由于-18℃库的蒸发压力较低,±0℃库即使供液较少,液体在管道内产生强烈的膜态沸腾,非但制冷效果差,还会回气过湿;

建议错开工作,即-18℃库工作时,±0℃的供液电磁阀被-18℃库的供液电磁阀锁住,当-18℃工作结束,±0库的电磁阀立即打开(当然是在需要时),这可以在电路上解决,电工应该会做。

老实人说老实话
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

205

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
57 点
积分
205
帖子
11
6
发表于 2004-9-7 00:05 |只看该作者
谢谢各位的帮助
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 15:18 , Processed in 0.178440 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台