小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。
2 w. X) X! L9 r7 v8 v0 U, ^0 T# B7 s: v! ~
一、小型冷库膨胀阀安装技术' x( o# y }6 v
1、安装前检查感温包是否完好;9 u# f8 k2 V: z- Q4 m6 a
2、膨胀阀安装位置必须靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
# J! R9 R4 z1 ~( y% K. N* P3、安装时应注意使感温包内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;2 b# j# N" t* l- }7 u2 y, p
4、感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5M以上;: ]0 u" T9 k, h; f
5、感温包不能安装在有积液的回管上;
/ u* `; r5 u V; k) n5 }1 ?" y6、若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;; K, c& F# r* r
7、感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;5 v8 Y1 z) e1 a1 q5 W
8、当回气管直径小于25MM时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油影响感温包的感温效果。
+ ^7 g7 P2 e0 K$ i `
' s2 h" V8 j) f, S7 b5 Z P2 Q二、膨胀阀调试技术
# x6 a/ M) e, A6 ?1、蒸发器出口应利用温度计测温或看吸气压力来校核过热度;
+ N! N7 a5 I2 `4 a1 Z \2、膨胀阀调过热度太小(供液量太大),调节杆应顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),使制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2°)。
) @6 k; X' Y9 W: R, g" M3、膨胀阀调节经验:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可视结露情况判断。! ~2 I5 |+ X: h& G1 X
4、膨胀阀正确的调试,直接影响冷库降温效果及节能。冷库降温缓慢,多为膨胀阀调整不当,根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。
( o! G3 i, `2 u2 _* p
) \: `* q" f3 {, i3 P三、膨胀阀调试注意事项
]% P h0 f) f" r: ]" K- N如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。因此,膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。% W. b1 g/ f& F3 `
膨胀阀调试必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。
8 `+ ]# o% d0 \8 `5 K
H* P& T1 U4 x0 r# E通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或降不下,多为膨胀阀的滤网堵塞,或脏堵冰堵故障。 |
|