3
0
143
小学生
请问:
R22冷冻机蒸发器铜管泄漏,被冷却的水进入了。
是什么原因引起的?用什么办法解决呢?
糊涂人问糊涂事,糊涂问中有糊涂迷.
好人回好帖,好心有好报.
使用道具 举报
2
1206
大学生
是不是水组分中存在腐蚀?
谢谢 大家
好人回好帖,好心有好报
上面的学长,能不能再确切一点,
人家才刚上幼儿园,什么都不懂呀?
好人回好帖,好心有好报。
1
794
高中生
这种情况一般发生在铜管与蒸发器端板涨管连接处,在冬天特别容易结冰将铜管冰破。
25
4201
版主
如果冷媒含水,会造成蒸发器冰堵,将铜管冻裂;
水质不好,也会腐蚀铜管,导致铜管穿掉;
水流流速太高,也会引起铜管振动疲劳失效。
处理办法,可以堵管或更换整个蒸发器,具体要看严重程度。
70
5601
教授
可能铜管有暇弊,你碰巧遇见了