BLT22KW/7公斤压力机器主机大修,除拉空滤 其他耗才都更换。维修前主机有摩擦声和高温的问题。维修过后主机摩擦声已消除 但还是高温。此机型回油管上有个单向阀。但没有温控阀和断油阀。
6 F& e* U# X' X2 C+ X( \& ]3 e! I8 U0 [3 f7 X4 P
现场情况是: N# ~1 I5 b" M. @2 e$ i, E1 ]
由于空滤没到货,先用以前的空滤 拆下清理时发现有少量油。清理后装上。另台37KW机器在开,当时用气量小,且37KW机器压力上限是8公斤压力4 P4 Q& v" o% `0 |5 d0 b2 y+ y
刚开机后机器急剧升高 到120度高温停机。控制面板上,回油管到主机的单向阀报警。此单向阀,就是在一个接头中有一个小弹簧 另有限流孔。分析情况认为 回油单向阀睹塞,应与高温没有直接关系。
% N1 V) K) ^4 Q* V% q1 L
" m0 S* O- ]2 M) q. }$ J由于高温报警停机太快,还没来的急检查,消除报警后将风机启动温度改成80度再开机检查* i! F' V8 }4 T' E: s
此次开机后温度在85度左右,内压2.5公斤,由于两太机器同开。大多时间是卸载运行。手动加载,温度略有升高,加载电流在40A以下,显示正常。
) ?( h) f1 k' N s0 P关掉另台37KW机器后 让其运行 加载运行一段时间 后温度缓慢升高到100度左右。散热器两端温度 有明显差别。
2 C0 U2 Y! w$ Q$ I, y5 j
x# p+ I) V+ _2 Q+ Q. l, ~故障分析:
) p+ l: t- s$ F/ S应该是油路供油不够,造成加载运行高温。准备在换掉空滤后 清洗散热器及油路油管更换油滤。
/ U. g( d4 p, D0 C. Y& t请各位帮忙分析下 空滤是对高温有什么 影响。 |
|