编者按:柴庆伦:上海双鹿数码变频中央空调有限公司工程师,毕业于西安交通大学。7 [, p( D! a7 _8 `
' [6 M3 O& O9 l: f8 _1 E% v
, V& K6 d/ i/ V0 l% y8 @* a- u) b
冷媒直冷式一拖多中央空调自95年进入中国市场以来,由于节能舒适、安装使用维护方便,顺应市场需求,发展速度十分惊人。由于其本身技术限制,实际应用中单模块系统不宜太大,原因主要有以下几个方面:
! H1 Q9 O2 R! e! l* R • 衰减问题——由于冷媒在输送过程中,不可避免地会造成能量的衰减,系统越大、管路越长,造成的衰减也越大,为了避免过大的能量损失,单模块系统一般不宜超过50KW 。 0 K3 {/ q3 S; y; V& e
• 回油问题——系统虽然配有高效油分离器,但由于冷冻油具有与氟利昂互融的特性,势必会造成部分冷冻油排送到系统当中,正常配置时这部分冷冻油会随氟利昂一起回流至压缩机,但系统过大时,必然会造成冷冻油大量滞留在系统当中,如此长期运行,不但会造成压缩机故障,还会降低换热器的换热效率。 ! Y! J. Z* b5 `0 h H" S
• 泄漏问题——氟利昂系统对气密性有非常高的要求,系统越大,系统在安装过程中泄漏的可能性越大,工程质量越难保证,并且过大的系统给正常的安装查漏造成极大的麻烦,万一泄漏,也不便于检查维修。
- a+ x9 e- L1 V& D+ Y Z- A • 脏堵问题——系统中由于有大量的节流元件,虽然装有过滤器,但系统太脏时仍会造成脏堵;系统越大,安装时排污吹扫越是困难,产生的氧化皮等杂质越难清理干净,日后脏堵的可能性就越大。
. ]5 \- m* m. ~. Y& O, _) G' M. n • 安装空间问题——过大的系统必然使得室外机的模块体积庞大,对吊装、安装的位置、空间、强度等的要求也就越高,对周围环境造成的影响(比如噪声等)也就越大;而中小型模块可分散布置,因地制宜,更适合我国的建筑结构。 ! Y9 C7 w+ ]1 }9 \7 a9 m& L$ S9 I
• 能耗问题——系统选型时室外主机的容量是和室内机容量相匹配的,室外机的配置是按室内机全开时容量考虑的,若该子系统长期只开一台室内末端,尽管是外机变频,但容量调节还是有限的,其他末端及过长的管路也要消耗一定的能量,系统定期执行的回油操作需要消耗更多的能量,系统内机开机数量过少时,反而比一拖一费电。 ) G) t( W E/ M: b
• 安全问题——系统越大,氟利昂的充注量也越大,如有一个末端泄漏,必然导致该系统的氟利昂都泄至该末端所处的空间,造成局部氟利昂浓度太大,严重时会使人员窒息,造成危险,系统越大,这种危险性也越大。一个点的泄漏还会导致整个系统瘫痪,该子系统拖带的房间将都不能使用空调,影响面更大。
( h" X! a5 t8 L" d, ?0 I% }* A • 通讯干扰问题——系统越大,室内外机之间的通讯线与强电管线之间的纠错缠绕也就越多,强电管线对通讯线的干扰也就越强,也就越容易产生误通讯,造成主机的误动作。 8 P: [4 @) }9 x' ^3 T
• 多系统模块组合 --- 模块化设计可以方便地实现模块组合,目前,我国的中央空调方案设计一般通过设计院完成,设计人员受几十年大型水中央空调暖通方案的影响,再加上对一拖多产品的了解欠深刻,在设计时喜欢用大系统,这种观念是有失偏颇的。
; y2 M6 f2 u, Z. s6 t" @, R, H5 G Y! I: F 一拖多中央空调可实现模块组合,对系统进行合理细化,通过模块组合可以灵活扩展构成一个整体的大系统,完全可以取代较大的单机系统;并且模块组合的系统各模块可以互为备用,不会因个别系统损坏而影响整个系统;虽然子系统多,用的铜管数量多,但铜管在整个中央空调工程成本中比例不大,况且多使用一些铜管比起大系统带来的风险是值得的,一拖多空调系统是模块结构网络管理,室外主机模块用双绞通讯线实现网络集控,完全实现中央空调的功能,没有必要将子系统做得太大,建议子系统制冷能力不超过50KW为佳,以确保系统稳定可靠运行,真正让你无忧无虑的使用并给你带来春天般的享受。
& Z0 [) ~( {0 |$ f% s[此贴子已经被作者于2004-10-9 1:00:54编辑过] |