空压机配件冷却系统存在的问题及影晌
: H$ b5 X( N; p( l: U) x" L$ _& Z. U, @# Q; h6 y# Z
首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气+ x( ?: Y6 A  C1 {* H+ S

2 w$ ]8 ~$ T2 @* k管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国
  ^% P2 ^! R, X3 v  s3 U
. m5 e& P( \0 e' t6 L) nSOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务
( q8 B  s# s$ V/ `2 P" M$ g9 F( a) [; x$ R
异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站0 G; g9 x2 G: F! S; [; H! y

/ L) [! B1 B" ?# ]; Y场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境7 z  p# h( K* m( ]6 I# }$ O

; u5 L! ^' E; u) @% n( Y8 n- o温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造& n/ Y0 l8 [* ^! }+ x
6 s; T6 ?% H& _9 o5 ?
成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高+ ~: a+ ^- ]" {
) w. `, T' L6 |2 a: a  @9 e
停机,占到了总停机次数的62.5%。5 D' {9 ^: r- D# f7 w! X
5 @: R: H3 {2 X# [( T1 |7 k5 r
首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急# {3 d1 d# ^% I5 ~
) M- b& v; h2 O9 c
放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空: D& N' i: u$ w! H9 `: P- @
/ }* Y+ @* {! u& U, ^2 T  R9 g& ?: ]* I
天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方1 h( J! ]8 K9 U$ n" O

, W+ X- ?* V% P* b式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生
4 e. Y3 G# }1 `: y% I+ r/ a1 U9 L0 T# I  f* h
产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度
/ y: `7 {9 v/ B. R
) i0 Q0 Y$ F$ g- P8 `重视。富达空压机配件* a0 j/ ]) y; a0 P8 B! Y0 h
4 P/ z+ z" p( [3 x

. F3 i6 }% F7 n1 S' U$ L# n改造后的效果
( L2 L! P. ]: V7 U( c
7 O* ~2 O" n+ N/ m6 I改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数* o3 W) ^' I$ n8 m

, h3 s# M7 p. m8 {: t7 {& d' R/ v的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水
6 F$ U3 c! d/ G  G3 }4 J9 a" s7 f5 R( c. ]- f
的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧, m, A9 w6 f9 j

1 e/ H( L. x- v4 p8 U2 D) |,设备运行正常。斯可络空压机配件: ?; e. b" h% u% o' f8 B8 `2 l7 u+ m

' u" Y! U  l! m. g+ P备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风
- k# O) J3 J# @8 K. C4 I& n8 _5 ^/ @+ B& t! V" v& v0 a# n
扇运转台数在4一6台。
. a  u* h' o3 V3 {
2 j* R4 p, t& N2 B! S* n' M& J& x8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器
& T: V$ U  V9 }* e; E
; j( `! B3 f# K) r1 t6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近30 E" P9 v; [1 M- b1 g

& r1 I9 ^/ I# _* ~个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显
& G% u% E& d2 u' ?: e. d4 d  w$ t7 {4 y8 C
著。