1. 空压机的基础 3 \) {9 O1 c! s" [9 b) f
空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。 9 T! D, U8 }3 x1 l# l% f
2 D) Y1 B+ V: n7 c) T7 q2. 冷却系统
) w2 }$ z1 b6 A9 O. t+ H水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
: i9 ]8 d ^; |* m风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
' L5 r2 V. h1 K" C8 G
, |9 T9 v/ o ]4 {7 {4 u4 W! H' ?3. 电力系统
' m+ q5 o+ ?. L0 s9 f空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
- E# d; B& I x' ]% g3 f依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。 6 C j/ t0 d' d
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。 3 r( G( A+ D) A6 p3 d
依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。 " A$ e: @/ O% ]1 q1 _4 e5 P- o' Y) r
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。 ; h3 ~1 i: w5 I/ {3 z7 u
" B# g7 R! U2 Z4 ^6.附录 " U8 R# f5 H C! r7 Y V& F9 G1 q) H
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。 $ c- y$ n9 o' ^: X7 r. ]
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
9 u3 `( W8 C! N7 @" M. E. L U6 R9 K3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10
. d( V/ j0 Q+ ~5 S9 z5 I" B) W3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
4 W- _- ^% S# F1 r, \! Z低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。+ ~3 B9 T1 r2 |" h