1 、故障现象:机组排气温度高(超过 100℃)  
- y% l3 d2 E: U% B% P  s. Q9 x· 机组润滑油液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);
# z+ s3 S8 p( y' ]1 R& ^· 油冷却器脏,需采用专用清洗剂进行除油垢处理;
8 _: F3 o4 e$ `& g$ f* s1 g$ B· 油过滤器芯堵塞,需更换;
% e# O5 I  ^1 v· 温控阀故障(元件坏), 清洗或更换; ; N3 [& [, N3 W* C3 r
· 风扇电机故障;
' q% \& j7 }+ k5 h( c· 冷却风扇损坏; 1 p" ^7 l3 p( \4 b  q" p- F! j/ p. q
· 排风管道不畅通或排风阻力(背压)大; 5 ^" }# ?  P7 }: L% q  {
· 环境温度超过所规定的范围(38℃ 或 46℃); , k- O# h6 |7 F0 a
· 温度传感器故障;
4 f, O2 W0 c3 A+ ^+ B· 压力表是否故障(继电器控制机组)。         3 l/ {0 O1 P9 W
! e3 M/ u3 S, S3 c9 y9 X- G
2 、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大  
, u3 Y$ e' t: @9 v( ?- k$ i· 润滑油量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;
6 w+ e1 H: T6 {# l% Y  O· 回油管堵塞;
; V  s5 R" w8 S* m; j· 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求; 8 l& q, V( @6 r9 ~
· 机组运行时排气压力太低;
* S) V) W, l; ~5 e/ e8 C· 油分离芯破裂;
% ~2 _3 E5 b+ p) v( R1 T· 分离筒体内部隔板损坏;
9 b6 ~4 E8 R* [/ V· 机组有漏油现象;   _5 D2 S7 [& ~. t$ R% N
· 润滑油变质或超期使用。  & |4 E. Y0 Y& f* k$ Z+ B3 D

/ X: l/ P( q) y/ A  m3 o3 、故障现象:机组压力低  
5 h; @+ p& f9 x6 H· 实际用气量大于机组输出气量;
$ ]7 e+ ~& I5 _! i· 放气阀故障(加载时无法关闭);
* Q" b' G3 V( }. J· 进气阀故障,无法完全打开; 9 u) T. A( D1 g
· 最小压力阀卡死,需清洗、重新调整或者更换新件;
  J, \, x0 c) J- z4 z" w- f+ o· 用户管网有泄漏; 0 N, [6 K% K3 ?- H3 T
· 压力开关设置太低(继电器控制机组); $ k! ^5 i* R3 x( H% V  L
· 压力传感器故障;
& r3 @( [3 f# ^8 V· 压力表故障(继电器控制机组);
- y% }3 r1 W3 i' F+ D· 压力开关故障(继电器控制机组); " g' |. m5 C9 \% f/ S
· 压力传感器或压力表输入软管漏气。 ' R- p8 [' s0 M# p" I
2 P, C/ v) U5 e$ F3 r& {8 F' r3 z
4 、故障现象:机组排气压力过高  
9 d6 T0 P# {8 [+ J" G: }6 N4 F% V/ o· 进气阀故障,需要清洗或更换;
" t( Y% D/ p7 \· 压力开关设置太高(继电器控制机组);
2 w4 G# ~: J3 y" S, V  m4 Z$ A· 压力传感器故障; $ a. P1 z3 u! ^7 Q- ~( l. `
· 压力表故障(继电器控制机组); ; n6 v9 A5 c; p+ `, [( t/ k
· 压力开关故障(继电器控制机组)。
# S. j0 b6 A# m! [/ E! O
& g$ n' w1 V8 w( ^8 U2 Z5 、故障现象:机组电流大  
( a& K5 T( K- L; f7 k) ]· 电压太低; ) H% I( u( ?$ Y' w* b( E
· 接线松动,检查有无发热烧焦的痕迹;
4 T1 Q% @5 [; i9 F· 机组压力超过额定压力; ' [+ B+ H5 X5 e& [) z
· 油分离芯堵塞,需更换; 1 x% L. u8 b3 B. M  k: Y$ Q6 |$ A
· 接触器故障;   c, H7 ]5 }1 }: ^
· 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 ); " F( g& N1 d  x+ _& N9 O; ^2 L
· 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 ),并且测量电机的启动电流。 ; Q7 W$ R- Q3 Y' |* F! Z. [* F" ?

  @/ X5 d8 Z2 r8 c2 Y& r6 、故障现象:机组无法启动  
! R/ N9 N5 N* B4 b) M· 熔断丝坏;
! o4 Z/ h% V3 D· 温度开关坏;
1 D  L' H7 l$ g9 A7 W5 R' }( C· 检查主电机或者主机是否有卡死的现象,以及电机是否反转;
8 L, ?" T" t: {· 主电机热继电器动作,需复位;
" _$ i! J# U7 P, b2 T! T9 D' k* F" z· 风扇电机热继电器动作,需复位;
$ _. X) z0 W* G# x& G· 变压器坏;" o& v0 L$ z% S# }# P% f
· 故障未消除(PLC 控制机组);
# q! }( K0 H( ~3 z· LC 控制器故障。  
* p& m' M3 e! _6 \2 Y0 b0 `+ d3 M9 t( V
7 、故障现象:机组启动时电流大或跳闸  , k% W, P+ U& C/ X0 M2 c: l/ h
· 用户空气开关问题;   @+ x# j8 Q2 H: `! H( y
· 输入电压太低;
0 `+ u- t, G* M2 H' |7 A1 ?· 星三角转换间隔时间太短(应为 10—12秒);
) ?# C2 {" y5 m3 b  u& V· 进气阀故障(开启度太大或卡死 ); # p$ C& H+ P* W- O% m
· 接线松动,检查有无发热的痕迹; . V* s- s) W" F
· 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查); % G3 F. L- i- r/ t' a3 `* ^
· 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查)并且再次开机测量启动电流。
. R. v$ ]$ S2 }7 {3 @: h, G* ^0 {- T  }3 G
8 、故障现象:风扇电机过载  
! X5 a1 v6 C6 f: ^2 n· 风扇变形;
5 d( B& t% T+ c8 i" d8 C5 v( d& a· 风扇电机故障;
4 b! z  a! X0 f" s+ e8 F( W· 风扇电机热继电器故障(老化),需重新调整或更换新件; . {. v4 i8 N, c0 p
· 接线松动; ; x* }% u7 j4 |0 f3 ?
· 冷却器堵塞; $ o! i. E# h1 p& C3 J
· 排风阻力大。  , `/ |+ T9 E/ l6 m3 v' U/ m
: G; M" E0 T1 `/ ~0 B& P% f
9 、故障现象:主机卡死,造成机组跳机
9 S$ [7 Y& u9 T2 t# s  d; [· 机组采用了劣质的润滑油,在高温高压下使主机摩擦阻力加大,造成主机咬死;0 p, A3 O% I: x( d" S( S1 F
· 主机的轴承长时间使用,需要更换; / |" ?) X1 D0 Z; [
· 皮带或者对轮的安装不正确。 - V1 R( Y) B* n" g8 Z( b
$ P# L: n4 H! g, {* G% q% [$ u! W8 i8 b
以上信息由柳州富达空压机.shunlico点com)整理。
中山市顺力机电设备有限公司专业维修/销售:空压机,螺杆式空压机,空气压缩机空压机配件,变频空压机电话:0760-88639018
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

410

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
164 点
积分
410
帖子
117
2
发表于 2012-7-2 10:54 |只看该作者
主机的轴承长时间使用,需要更换;