12
0
3118
博士
各位前辈:您们好!
小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!
现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台
每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需
配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。
前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!
使用道具 举报
170
小学生
选择KST-100型高温塔(60℃-35℃)44.8m3/h
如有不明请致电0591-28181028
42
8546
版主
蓝山咖啡
非常感谢两位帮助和指点,现在我不太明白高温塔、中温塔、及空调用的冷却塔。它们
又有什么区别?空压站用的水塔是哪一种?我曾经查过空压机的资料
它是这样写的:Cooling water requirement (example) l/min 115 l/min at delta T=15K
160 l/min at delta t=15K 我不明白是什么意思?它是根据什么计算出来的。还望指教!!
冷却塔的散热主要通过填料(filling)来实现,在填料内部作水气热交换散去热量。填料一般用PVC压花粘结而成,但是普通的PVC不耐高温,一般意义上将40度以下算作普通型,40-60度算作中温型,60度以上至80度作为高温型,据此选用不同的填料。
空压站使用到的冷却塔对于这些冷却塔厂商来说只是小塔,如果你放大余量,用普通型冷却塔也没有什么不可以。
21
5282
教授
高手:配水塔需不需要提供:需提供环境条件、需要冷却的热量!! ??????
环境优雅:5--40度 冷却的热量不太清楚。
环境条件一般就是指夏季湿球温度,你提供给厂家你使用的地点,厂家会自己去查找气象资料,通常南方取28度、北方取27度。
你提供的温差和流量就是提供了冷却的热量,制冷量的单位是cal,指1克水升高或者降低一摄氏度,吸收或者释放出来的能量。
54
1万
170l/min *60min *15t
=153,000kcal
1日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时).
1美制冷吨=3024 kca1/h(千卡/时).
楼主问得机器的散热量是 153,000.00kcal/h 除以上数值得出的冷量是46.08日本冷吨(或50.60美制冷吨),你可以按这个选型