设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2445|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

SOS:水源热泵的相关知识啊

[复制链接]

3

主题

0

好友

53

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
53
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-4-27 09:42 |只看该作者 |倒序浏览
就要拉出去卖了,谁能给我介绍一下水源热泵的东东,急需啊。
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-4-30 10:23 |只看该作者
水源热泵简介 ! s6 w0 l. f; X9 \& _
/ y2 I9 b8 w3 r, w- n! C
      水源热泵是一种利用水进行热冷交换来作为热(冷)源的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。通常水源热泵机组消耗1kw的能量,用户可以得到3~5kw以上的热量或冷量。
" X7 \7 H. L8 v4 [! B/ D$ @
9 d+ j- ]5 _. z. m  C      水源热泵机组与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀节流阀组成:
4 {7 w5 ~5 d" N' ?2 P% H# j( `& n# X1 J6 r
    其中:
9 f- v# @5 B& P  C 1 G9 ~+ M$ K3 ~
    压缩机:
: F3 |- W2 W) Z& m% h' S9 Y% M( E) z0 x) [: g4 L; G1 b2 ]4 c7 n& P
    起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏;
8 G" ]4 B& U* A
  _% K6 H7 L% T  `6 ?1 D$ ~    蒸发器:
4 H, f" |3 k0 R4 y1 u4 a% Q1 v( \% u( G! b* ]/ h- ^' l5 |% ]  V. W
   是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的;
- t( k' V" f8 }: p! s9 a( t+ j
. C% X  o/ X( U8 S! Q5 x+ }# [    冷凝器:
1 y6 L4 F& C$ B, p4 k/ @8 @. E: {
% t$ e' D1 R5 a1 f$ L5 O0 A; V6 o, J6 h    是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的;
9 u, B+ D0 p+ W' `  X: L & O! Q. [7 M. d2 F0 b5 S( X! c
    膨胀阀或节流阀:
# T5 l: j  W" ^$ Q! p
* v5 X  v$ x) e9 Q8 U; ], [    对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。; f4 t2 D3 F  p

& f3 z  H4 G4 P    我们是通过冷凝器提取高温位热量制热和通过蒸发器提取低温位冷量制冷实现制热与制冷两种工况的,其中:
  B) e# N3 s: z
! k' w! V* l$ p% ^, Q( b    在冬季作为热泵供暖,是以水为热源把水中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;在夏季作为空调供冷,是以水为冷源把室内的热量取出来,释放到水中去的。由于水源热泵以水为热(冷)源温度全年较为稳定,一般为10~40℃?其制冷、制热系数可达3.0~6.0,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50~60%。 $ _1 `" L2 H& s1 z# ?
    水源热泵运行系统主要由热(冷)源换热系统、水源热泵机组和末端系统三部分组成,其中:末端部分的换热介质可以是水或空气。  
7 q- H/ o) _1 D, z, X: ~       热(冷)源换热系统是以水为介质与各种热(冷)源之间进行换热。
& o) U# O% M7 o6 z       热(冷)源的换热方式主要有:        ; U" H: \5 G6 b# w% c
  1.土壤热--埋盘管换热提取,0 Q& ?5 E4 n5 D4 B
2.地 热—利用地下水直接提取,
8 `0 G3 p" V" f9 ?, K3.环境热--利用地表水直接提取或水气/水水换热提取。0 W" h7 R6 z) `
4.各类废(余)汽、水、热的换热提取。! O1 X' d! t$ L( J
) x& N' m! U3 e5 t
产品: - F- V8 u( n3 s# r
    1. 常温型热泵6 ^" S7 \2 ]' a3 L) W7 V  [
      在13~18℃的水源中提取热(冷)量,采用R22工质, * w. v' D1 R) w' E! |
: J# p  a& o# B5 U4 \
    制热工况:输出45~55℃热水,
: n; L# \1 l% Y/ a, k4 r1 ^5 S  _9 o9 q: o+ ~) k5 z* q$ A
    制冷工况:输出7~12℃冷水,用于供暖空调系统。
; }; w3 M5 h9 K* s* g       机组为模块式机组。
2 m! Y7 _( I9 E8 p) q5 M9 `            全封活塞式     11~85  kw
; X' B- ?! _5 R            半封螺杆式    290~450 kw5 Y  \3 h. e7 E" Y; Q; g( N" P
, S: S2 W* p) `6 J4 m
    2.高温型热泵
: E; P6 |9 W- p5 j         在20~40℃水源中提取热量,采用R134a工质,制热输出55~65℃热水,用于现有供暖系统改造和各类加热、干燥系统。; \$ w6 }# U  v( _$ a5 d! _4 X, K
        机组为半封螺杆式模块机组。0 o; F. q) B5 w6 q+ h" s. y
             定型产品:200 kw 300 kw
7 Z3 W1 {5 Z( h2 V% Y5 K0 w             可根据用户需求定作400-2400 kw机组。
* D9 v- ?% C: [% ?' R7 O
7 v# p' F; Q" G2 T    3. 原油(流体介质)热泵加热炉  G6 \6 D. p* u. W( _! @6 m- J* C

+ A& r( w. K' ^$ w8 G9 o    利用20~40℃以上地下水或工业污水,采用R134a工质,
% V' R7 b% v8 q% z0 K; c1 ^2 s0 E, P
    加热介质输出55~65℃,用于现有各类原油(流体介质)加热炉的改造。
4 B( U* c/ \7 u8 v- M; J: F+ t* Z4 u' N( g6 R6 f
        机组为半封螺杆式模块机组。
4 p1 a' F8 `  b1 d/ F
% d; G, O! e. K) U            基本产品:200 kw 300 kw
# H9 Q! T7 K8 H! A3 q0 d2 p' O9 n" H; |6 ]# q9 y( g
                      可根据用户需求组合或定作400-3500 kw机组。
来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

53

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
53
帖子
4
3
发表于 2004-4-27 14:15 |只看该作者
有没有救我于水货之中啊,我真是可怜,我对水源热泵一点都不懂,即使最基本的知识,你们也不要忽略哦,求大虾帮忙啊。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
4
发表于 2004-10-15 09:13 |只看该作者

水源热泵与普通热泵相比没有死通换向阀。它是通过切换水管路系统的阀门来选择提供末梢系统的水是来自蒸发器还是冷凝器,从而达到制冷或制冷的目的;另一侧换热器(夏天为冷凝器,冬天为蒸发器)的水源来自湖水、河水或地下水。

如需要,请留下邮箱地址,我将系统流程和详细资料给你。

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

574

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
125 点
积分
574
帖子
30
5
发表于 2005-2-26 14:34 |只看该作者
我接触的水源热泵较多,但是这方面的知识很缺乏,望上楼的兄弟能赐教!谢谢!我的邮箱:wjmshh21@yahoo点com点cn
好好学习天天向上!
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2005-3-1 16:51 |只看该作者

其它到是和水冷冷水差不多,但一定要注意流量和设计温差,因为冷水泵的流量要小于冷却水泵,所以冬天时热水温差若想要5度就必须加大流量,也就是说冷水系统走冷凝器时,实际的流量小于额定流量,而且入口温度还要很高38~45(普通机器设计值是32呀),于是冷凝温度和排气温度都会升高,如果不采取措施会烧压机!

建议一定要加喷液冷却,就像风冷热泵般。如果冷水(冬天进入地下)回灌不足,问题也很麻烦,水源热泵要成功,打井是关键。

大家有什么经验还是在坛子里说吧,那样受益的人多些,大家也能提高的快些,是吧。

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 20:36 , Processed in 0.191657 second(s), 29 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台