我所在的公司正在试制满液式螺杆水冷冷水机,正在调试,小人有幸参与,我会把调试的况告诉大家(好的或是不好的),大家可以分析分析,学习学习,在不影响别人的情况下,大家有什么试验方法我也可以帮助验证。

, } Y2 |8 V' G f' C+ x7 `- o

1.冷量约400冷吨,双压机(牌子暂时隐去)

# ^! o/ l3 h; W* o

2.节流方式,固定孔板式

1 z/ g2 A' i$ }8 Q

3.回油方式:高压引射

7 I/ X9 x' R x7 ] _6 G$ f4 ^

其它有什么问题赶紧提呀

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
2
发表于 2005-3-3 09:18 |只看该作者

R22系统,采用引射回油,独立第二油分

- Y5 U; F( t1 L; j% @" E! ]( [

目前正在开机,主要不足:

% u+ ~# q+ n# D- s. x$ z9 b$ d' \

1.标准工况下引射失败,完全无法引射

+ D2 N V1 y& w& Y" T

2.但压缩机油位除开机时有波动,运行后正常,排气过热约8~13度,蒸发压力5.0~5.2冷凝13.4~13.6,蒸发器有大量气泡,估计从第二油分排油与吸气回油平衡,吸气过热0.5~1

, s I% p: G! {0 w6 D

3.冷量达到设计值98%~105%

; \0 S3 l% Q0 `* S+ D4 {* j

大家帮忙看看有没有问题