设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1956|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

大家一起来个网上模拟调试如何

[复制链接]

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-3-2 08:32 |只看该作者 |倒序浏览

我所在的公司正在试制满液式螺杆水冷冷水机,正在调试,小人有幸参与,我会把调试的况告诉大家(好的或是不好的),大家可以分析分析,学习学习,在不影响别人的情况下,大家有什么试验方法我也可以帮助验证。

" x9 d# m9 R% ]5 Y" H5 b' T( ~: u

1.冷量约400冷吨,双压机(牌子暂时隐去)

2 T3 B. J: d- |' U9 C/ P

2.节流方式,固定孔板式

# Z2 s- E# w6 a

3.回油方式:高压引射

. K9 d& u( E& [' e

其它有什么问题赶紧提呀

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
2
发表于 2005-3-3 09:18 |只看该作者

R22系统,采用引射回油,独立第二油分

0 e0 j* {! v! G, b. G0 }1 W

目前正在开机,主要不足:

/ k: _1 j/ n+ _

1.标准工况下引射失败,完全无法引射

8 l `4 n+ }2 g( l I. b5 L

2.但压缩机油位除开机时有波动,运行后正常,排气过热约8~13度,蒸发压力5.0~5.2冷凝13.4~13.6,蒸发器有大量气泡,估计从第二油分排油与吸气回油平衡,吸气过热0.5~1

5 f5 k$ Z6 s9 U1 t& J- f6 r, \1 L

3.冷量达到设计值98%~105%

& z! p+ V$ R H4 o

大家帮忙看看有没有问题

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报