发表于 2005-5-5 16:38 |只看该作者 |倒序浏览

下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

0 C l* B5 s; p8 }! ~' R, Z9 B

0 V4 m/ P2 F+ d% d4 T$ |

) A& ?2 D6 Y0 e" o; T. @: [2 w: W% K* J# O" q6 |, ~* E5 |4 W7 B0 w" y/ P8 }- ^6 D7 d2 A' [$ M/ n9 f9 j# p& R7 {9 O8 }- `8 h& H5 L" ]# F. R$ A4 y% R" n2 t, ]8 k% Q2 `1 a1 J% D3 `% |9 V1 M& i* W7 o W) t# [9 U- {! m3 e5 R H5 L# B6 p: M( L4 S( Y% N. M- `) ]1 K P6 g/ K4 j) G" X! o. ]. R- ]$ `4 P3 M z# }& Z. U& P/ f( M, M0 t7 q' D4 r$ J3 g( R' [+ n, c2 _# w4 I2 c3 U! o: j0 |3 y* u/ C" _: {: b* [3 A) b( f% h0 r; L9 n ]; U$ |2 O/ ^' G; D. _" X- n" X: R) L( g R0 w" _) A3 d& G2 N) m# ^( z$ ^& E3 i0 U* m3 S v. F- H, P! l3 e2 q* E( S! P$ k% V4 _' s4 u7 X1 i; @/ e, u, ]% w2 F; Q3 J: \2 a1 A* l4 {5 B/ A: G7 J/ Y g m9 E; z6 ^+ `/ a) [$ T* U x! B4 t S% n- G1 z% S2 O Y3 x2 F' i7 q# a& @8 [; c8 ]# ~, l& w5 g3 {: V# b9 C) e1 _" K: ~* t/ v7 w1 N! T6 i* f9 c3 {/ `: P6 v7 Y! c) P0 H0 i O) h8 K; y- x% ^8 N9 y Y( a# |. n2 }0 N; v6 I7 Y- U9 O0 C5 ^3 j7 W* e5 `6 l9 @& d& ?; I) a) H$ Q+ Z* a" [: a. d0 u7 Z$ ]# a1 L5 N( {) q- o1 k5 }& Y" s# j4 U, O! V) z9 l1 i/ q7 e8 g6 U: K3 R. C, q% Q0 q) W1 g! [+ l+ R# [8 _4 a0 B/ `5 P2 W% d7 t$ i J# x* Z8 U) N! B) p4 n+ p" P2 C! M' p' h* P# q2 A A5 c& u" r; S9 G& j. O d E0 E; k2 {0 y" x. z P, k+ z3 F$ }! E7 d) l4 {: C# ?( F/ ^: a* d; a' I, |# `/ z# a* Z2 [3 o9 @ s5 ?* r/ z! d- ~- [+ o: C: I! I# J) t1 z( t, m& h% j3 Y2 \# h5 X! I: G! C- ^6 d% e+ j* G+ o. f8 X, o5 J0 w% o- c: {: r$ X8 g, B+ R9 ~' U4 L' p- r5 Y) J' T" k& M8 i! Y& G% R! u( [% h0 G' i% H! b- Q1 \4 p! h0 X; V# A/ v' T; p- V" i# p4 l1 }$ l% q6 g$ `) s( \" v, a8 p6 z/ i" t8 s2 z0 X- q% N6 f6 G3 v6 b3 \* \; b3 a1 `2 r+ h, b1 B" G& u* P: ~3 \9 ?5 t9 p5 n; m0 ~% ~+ r9 X0 O# m0 S; J! K; R& w' O) f$ U# E2 T w* s% c/ e* I# ]; m/ _9 E8 r; g( o1 a* I# O/ `6 h7 W& \0 [, c9 D; c# y- K: K$ g6 t# f. Z% R: w' W0 a; E# z" i" d4 ~5 x% w+ }. @* u0 h3 T" }' v! L$ V6 _3 N9 B% e2 r7 z4 R5 X/ b7 T0 e, F: G* W7 B% j& K( H$ L* T& q- s3 Y- a$ q* b; `+ D. t4 A' C8 j2 M, s) i" J4 s. Y* A3 x- X3 [9 M4 S; O+ O( k, o2 x/ }( {: a. H7 H" G9 A! Q& G1 m4 t8 T0 c# j! p4 j1 ^3 W p+ V G( e! }" J0 G; \$ a1 \2 `% g5 Z' {+ P3 @7 _7 d" h- k% s' J; f- f% Y3 S; u7 k/ G9 K! d& H0 j' F* p& _5 j0 o w7 [ M& }: S- Z
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

! v- n7 r" u3 M5 H6 \3 U

" r5 X( B- c9 Q1 E9 p- C

& ]* @/ p1 N$ n' p6 y+ f- E8 W6 U7 a/ S+ @0 _3 n$ \' d$ c2 ?( L) W5 {" q i: X" Y4 [: B& ?0 F9 y2 }) ?' r* w L' e6 ~. R$ E" m W! n8 S7 Q1 k3 x$ O3 Y1 k' K+ }; h$ K7 n3 C; H0 }5 ]/ c( ~0 [0 |8 F6 |$ q7 S- |; V& J0 }6 H! I/ P$ w$ {7 o1 p! v* r# q: V% O2 ^+ \8 G* k% i6 R( q' P% {. e: g( \1 r, c4 P* q( L. D6 O+ X8 ~: q/ Q4 J9 _ g4 w, d, M, X: p) S$ ^# q( \! h( x0 G! v# L. n1 v9 g- p; f; y. w% W: O4 N! V2 T* H' F% z+ y; q" \ \5 X: q" \2 B& g; O4 L* Y% L+ a- @, M0 f' \8 u2 r6 R$ L! P! s& k8 b( M, f* i# o& p4 @; h3 b0 L0 V* z& A) A3 a7 M9 q( u. q; E. c& f- ?% n) g8 f+ M/ u7 S$ z$ H$ E$ X' k* O6 \' o% f, \' K+ K# f$ a$ T# Z: R; M0 a8 `6 p9 W* q/ b/ }# I& `) l8 Y/ Z- U# N: V8 D" E. H, Z9 J5 D: d* E8 @( X3 }* {: `9 g7 v7 v' {9 Z4 r8 B: |- R# \5 h& Y/ E% \: F B! v" j: c8 N& t: Y2 G% ?& ?, d ~ I5 {. m1 S( N( F" n- N( l; w t7 F: ]/ j8 [+ I4 _8 Q/ k0 i- r1 M- z4 Z. ? L2 o5 g4 b: B2 s$ I- M# \9 z% u# k9 p* I" A1 J0 l! ~0 n0 _( m- @1 _4 d8 q% C' g! W! d, Y# G; f y8 w6 `1 D* E" u% W" b# m' k+ y+ D* K8 V4 _! e6 @0 X) d+ V9 t/ d. f7 l& ^" Z, z! V% y0 {( `6 d0 I1 l4 |$ Z" V8 V z& i5 O$ V0 r) ^# [( t% M* Y. _3 n5 H6 i8 B( g4 l) e! g) f' } y* q1 I' D/ i# ]) O6 Y Q+ G Q' o2 J8 z* I1 d4 w1 H. w1 C8 }1 X* [8 K: U! R" ~; g6 E# w% N4 G' t6 w: L# ^% m- r/ a. c: r- z9 R, ?# m* y8 w+ X/ @1 A. {2 a ]( ~" O$ ~ Y5 K+ ]& G a8 f' Y) C2 A2 p5 \5 y, @ Q# i1 |8 V; }1 J( M' G$ @; d7 k( F- m5 z2 h; J# e- n* v, G1 L# d; o6 V; N) B3 y" H2 g2 B& v$ I% m! I6 i d9 b+ _3 [9 d' A. @# B$ H& A, g: r- @. {! e8 O, A9 n6 d9 D+ z1 o4 b& v4 [5 h5 f7 i) O0 O' R8 g) ^5 R- r0 x" v4 c7 j$ D* R/ }7 n5 o* ?" ]) M0 k. s9 b) N8 {, H; a3 {! |9 a2 `2 s4 k' }1 @5 B/ U: K# ]7 u0 U& h0 [9 X5 W8 G& [2 e$ ]( x0 a% R2 I2 P: u( r/ R- N1 { T6 J, d, g3 W7 K, B1 F& P* Y' g4 k5 f: E! z; a8 B5 a) I" @% q+ L# A2 o' s) s: T: Y( _* P" i, H- Y! S% w/ q7 N N, [; n, P5 P# S5 l. B+ C0 w0 W( H9 a! D6 D; Z' a# E, e; v2 c' t* p' @; _# G* B1 P, }% j: ~! H: M7 L5 y* E! O# @6 o" G3 O# O& }$ M* _$ R& B- T+ L8 k" L* w3 \+ G3 b/ \8 M8 M2 V, r& d* @: [- N- [, \* n' {" Y7 V, G& @2 |& y- T% x3 X8 M2 y' ^% u2 E* y; i/ B6 O5 C: n" L1 G: b& X" A, x; w% [+ [: e L; H0 i$ \5 A& k( e2 R6 H: q+ O' C& ?$ Y3 I/ Y/ [$ R$ ? _4 v' _. G0 f9 S: N
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

3 Y8 I5 y) g5 ?
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?