设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2621|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

制冷机水质分析

[复制链接]

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-5 16:38 |只看该作者 |倒序浏览

下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

5 {# Z x) ~. g$ B$ h

% `0 Z' Y' V" r) L3 [( U

* @- x' ^0 c0 `: p3 j6 l% j2 K3 K) h' O/ G* A" f- i# E P! q! I0 g% y& Q$ t6 N6 p; C6 ?8 V* C: p: w+ a& ~& @# w4 G* m% h. R; {2 W2 J# l6 W5 [, E8 e( c; i+ j) a- V8 X6 ]# p) ~2 H, o; R4 B3 l2 ?7 v8 ?6 g6 y! L/ a5 O- |" _& f6 ^0 B, L; Y( s( }5 N3 V" n0 J; q" y @- L$ D5 b: J/ {& D; {# ]+ J- |! ^5 w8 {& I% r1 J% [+ G+ }! r, I) x* U; }5 T) b; ?0 E+ K8 Y2 i% ^5 u6 C' {, p7 l# W* b& ]3 a' J3 M b+ R6 {* C% w$ J/ X. ~7 Y0 Z6 U# r" k0 B+ ~$ w4 j8 q0 ]( u ^+ y9 V7 }0 t& U7 |+ _6 b @* V$ o6 D. b: p# _8 @, }( {5 K- _% v) O8 b0 ~4 L- y5 e5 s* X+ M2 X2 Y: Z- l5 V Z! I) f# s N- ]1 S6 J% W8 M0 u6 r" e, Y( ^2 f$ F& P2 v( n; o9 c$ q; i/ y2 ^( `; z. g& f3 b* Z/ }$ g/ k1 B# }0 E$ }4 Z1 h% S4 e* X% E0 b% x! ^3 c: `9 l, b# A2 V/ X$ ^1 ]1 r% T8 i3 K, d+ K# N/ j( @* s" A% `# c4 d9 K" ^0 Q" B j [( d7 F. I! k5 \4 ` k- f# Z1 T; g: N/ U z/ Y2 C2 v3 A! A# q+ ?+ l* l3 G0 A" o" a- x3 W+ T5 @5 b7 s+ R7 o7 Q' t& z( z2 W9 f/ P0 O7 w, _8 c3 n( A8 H/ G" [: G9 P1 H& X6 `; F; v& ` v9 q: n7 \2 Q! c8 ^. m# h8 {& Q7 ^8 B: T7 x" o5 G$ P6 |% L) t6 D& s7 e+ r# ]2 e: }6 {7 f! m- h" h* ]* E* U6 b$ L+ T5 t+ e* I: U! Q; T2 f+ }) A; t9 S# ]" [8 l" _& Y, [6 D1 `( L* Q( q' h3 R$ i2 s8 V/ ~2 f8 x8 d# Q1 e) [8 z' V# k2 u5 U6 V ^: J! h7 M2 |9 e k) f/ L5 D# D' Y( v5 v! g& g8 S3 w7 \ T, C7 P0 h) R4 R* l! D' m$ r$ A" y1 d3 A, w9 Q6 f$ ~9 \/ K6 w; S( f! Y' u* s! e- Z) n: ?. K( g. h; w# K4 E* x6 k7 O1 I& l0 Y3 O$ H: C+ W6 i9 d8 ?3 h, l% g/ }+ W. s: t2 c5 i S6 n5 d5 q5 C! [+ x* U% _4 ]8 y) b e8 ?/ @# q. {! t; P0 O; N. ^# q/ p- G# H# b2 _; i& E- F2 c6 F3 M4 ` D+ M/ l4 h2 k. ^7 T3 N8 o$ S& Z6 X9 C# W8 U* q. F3 b8 S# ]8 R+ D9 G4 H4 X7 Y# E9 {9 |( C2 G; e4 {* f" A, p: O7 \) y. }% ~& _8 R9 [# B2 w& T$ X6 `! Y4 Q. |6 Z7 Z. N+ L% M6 `% R: U9 C& N9 e) \$ \, R: [$ l( ~* e% B' S9 J; ^3 P) e& t. _3 h! `, Y+ s! A' |% E7 J0 C y! _* ^, A6 p+ N* J; d% R/ j# q9 b2 j( i, B) t4 R# R! J: l* ^6 H! t2 |; ?3 O, K4 K! {( Q! F$ g* d- }1 m2 W* M6 E4 D. T9 |( S; C: ^6 J4 u+ a4 W9 I$ M) e" c/ c" a: V8 {9 c) C$ U) b$ p, [. N/ f8 r. E7 T* K: @! h( c0 y- X4 m4 M$ \. f# c, {5 K* a+ e( B m! n3 q% D% F3 p1 G; |) ]1 H$ Z# F8 J$ W5 V7 [3 A9 W8 P: n" O# f% Z" _" F* Q& S7 P6 N7 G F2 T* u" f8 O1 P/ }4 c6 Z. B- ]( D! {$ J/ @2 d {2 u4 Z* R* ~0 q
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

! T1 l! S: m9 R( v

" t0 E6 ?2 m; d9 D3 \* S% I

' }2 e% v4 X( }* ?) C) h1 D6 b" ^1 N ^2 K$ X7 }" E) K& d( c# ^! @/ P9 F5 M& M& [* _0 B v. z2 H$ Q# T: m4 ~. [4 U& Q2 u+ t: \* X- H6 n* p1 N$ \2 K% a V ` i0 M# Z4 X4 Y! L7 A4 P3 ]; O1 |+ }7 Z3 r" `3 a9 T O. T5 s3 B& j' O5 s+ U0 q& A$ `( Z" d" @6 U0 J- h! w9 _, {, t' z8 H1 v2 p7 Q! n. {) x$ ?. z5 e& i3 {$ j' N* c1 O0 I1 V7 a$ @& k; G2 o+ _4 t, ]( K( z5 C5 _# ~6 ?* x. d7 w5 h) ~) T! D/ r+ o/ E5 \! g+ `6 [1 U2 A1 a7 i1 A7 B; `- U# U3 i B9 }- F) C1 P3 a; R' Q" _$ G: i* T- A, Z6 r) G i9 z0 y' @ H' O( H5 d0 c8 X9 z6 ^+ l& {$ G* k) U( ]) M% x! Q9 |* O; O' L+ C- F7 V2 ^) x7 c" W% f* Z$ ~. _' W3 E- g& j" p. ~9 Y6 _) m; f, U m# b9 S( P$ L, z+ }2 Z$ L7 S9 }9 D2 n3 t. C% L7 t I) u \3 h( r8 k* N1 r! _. Z& \/ O1 x1 M9 m4 ]4 l5 }& E# Y1 I* k8 t0 B1 v- L7 d8 N- m: J _- g1 f9 x) _4 m5 L# r9 v* f% |+ U; u5 P4 _% s* g, w) x+ o. R+ c! K, Q! F+ s" M5 U' O% K( d7 o! c# r. G; O" B9 t5 k; O. |, J: l$ x6 e( \, z/ s8 k! n k; q( ^/ S I. b. w; l9 c A/ M T& y2 ~* E' L# u5 s9 J% x6 T+ Y) t$ h2 q1 |9 v, `. a7 y6 A$ g$ K$ n- n/ p3 }8 O3 m; w9 \; h/ h; L3 _/ K& f7 H k& b7 I( \, I9 w/ r, N* x7 c5 \: G( c# |/ U8 E% {+ I% ?9 Q" H; a! z/ n+ w* Z9 U6 ~8 M, n$ c% r% {6 k4 t2 R% Z& W0 _! c1 c5 H! e% \2 Y+ e y3 Q8 {6 C: v: l) W9 k5 f% ~3 q, L) l4 A* ~2 k* d4 K- [+ Z& y$ n c2 z: t. z) Z1 O5 l/ g# R0 |; m. K9 q) w9 G- \* L: O! P, v2 a: W9 f, S, X( S6 Y! m, P$ t1 U. x$ U! B0 R! V9 X2 G1 _! k& D( K* V f, b) P- n* E9 Z e. S2 ^% H( O7 t3 d& O! D" H( Z9 d4 V0 d# B# z/ f! C( E) ^3 P! m# x+ V% e7 X0 B; K. ]1 q3 R; S' _" j% P6 b% A3 `2 K# L; f% p3 W& S0 @/ C' s ]# R$ n! V# l) W6 B2 Z! S R3 _7 S6 D4 P6 K/ Q5 w; i$ p |4 f3 r6 M" M* ] m1 H0 @% S; s# q/ P4 B8 k' k4 G0 a4 N' v: h/ F# z% Y, l) q7 C: d6 E+ H; w2 i5 r8 L0 ~) A" ~$ w2 A" @3 R- Y! X- S& m6 K# j. i* e1 |% h+ R( \2 X4 D8 _9 k3 t* z# b5 U) N& a+ y6 L' @$ _/ L4 n+ g9 `$ i+ M' Y, E" R: o) f' I4 p0 J/ r0 Z- `# i% G- ^# ~' O1 B* I& g5 e! K% C* f* G J8 ]3 E" m. ~/ H! M% D* E3 f- d: T3 V6 {+ ?. m$ |3 `* q7 `* ~1 S, a9 ^( x: M3 b6 l. j! v: Z3 k) r- ]+ C0 u1 w' j+ w/ F$ q' Z$ K
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

1 u. p) W! r) P
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 04:40 , Processed in 0.175915 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台