- 在线时间
- 24 小时
- 经验
- 1346 点
- 威望
- 15 点
- 压缩币
- 97 ¥
- 最后登录
- 2014-10-24
- 注册时间
- 2011-12-8
- 帖子
- 176
- 精华
- 0
- 积分
- 2889
- 阅读权限
- 100
- UID
- 206841
 
- 威望
- 15 点
- 经验
- 1346 点
- 积分
- 2889
- 帖子
- 176
|
离心式冷水机组变频调速装置即VSD(VariableSpeedDrive)采用独特的控制逻辑,同步调节导流叶片开关度和电机转速,通过变频驱动改造,机组运行节能效果显著。适用于宾馆、医院住院大楼等24小时运行、且昼夜冷负荷有明显差异的场所。本文针对离心式冷水机组的变频调速装置,从优点、改造内容、经济性分析三方面入手,阐述了变频改造的可行性。 ) @! p" d: b& }, t/ ~! L
一、VSD优点 ) w1 v% m [8 ~$ K4 [" Y9 M) B W
1.节能显著 " I' [, x: \5 Z ?- K, k0 T
使用变频器后,离心式冷水机组主要从两个方面实现节能:一是部分负荷运行状态下的节能,二是低冷却水温度下的节能。 " Q/ a' ] U& `" ] }
①部分负荷状态下运行的节能: 0 y7 c- D& \, J6 a! A( t& y2 t5 ?
众所周知,冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。通常,在部分负荷下,恒速离心机通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。而VSD不断监测下列参数:冷冻水温度,冷冻水温度设定值,冷媒压力导流叶片开度和电机的转速。然后自适应容量控制逻辑定出有效的调节方法。它将优化电机转速和PRV(导叶)的开度,使机组运行转速最小而效率最高,能耗达到最小。 + |0 V6 Y3 [8 D z2 H8 F. Q- @7 U
以约克500冷吨的离心机组为例,在冷却水温度为25℃时,恒速机和变频机的运行参数如下表所示: 8 `" ]' a: S; a; N4 t. M0 p
从以上图表可以看出,在部分负荷的情况下,变频离心机组和相同型号的恒速机组相比,其单位制冷量的能耗要低很多。这对于长期处于部分负荷的机组来说,使用变频机组无疑给用户节省了大量的电费。
" @7 J: t/ }. _, _) v) p9 n0 } ②低冷却水温度状态下运行的节能:
8 O% q1 K! [0 H! P" Z1 u+ P4 y' {/ [ 机组在夜间、过渡季节甚至是冬天运行时,冷却水的温度往往比较低。对于恒速机组,需要有恒定的工作条件,即需要有恒定的蒸发压力和冷凝压力。但冷却水温度降低后,必然使得冷凝压力相应地降低,此时,为了满足离心压缩机的工作条件,只有通过关小进口导叶,减小输气量,从而调整离心压缩机的工作点,以适应更低的冷凝压力。但以上调节却降低了机组的效率,无端地消耗了更多的能量。而使用变频器后,则可以通过调整压缩机的转速,以适应冷凝温度的变化,最大限度地利用低冷却水温的节能效应,达到节能的目的。
7 U/ |8 w: m$ H$ _ 同样以500冷吨离心机组为例,在70%负荷时,不同冷凝温度下,恒速机和变频机的运行参数如下表所示:
. I% R5 x0 @5 b$ U3 _ 机组在低冷却水温下,使用变频器有非常明显的节能效果,且冷却温度越低,节能效果越显著,当负荷变低时,这个效果还更加明显。对于在过渡季节甚至冬季投入使用的机组来说,安装变频器的优越性是非常明显的。& e( m3 }. x$ j. _7 v9 P
变频离心机组的众多工程应用表明:变频离心式机组节能显著,与恒速离心机组相比,同样冷量的机组,使用变频驱动,年运行费用节省30%左右。 $ E" A3 X0 n+ s+ Y' w, Z
此外,VSD还能自动修正功率因数,在机组正常运转时保证功率因数不小于0.95。
[ X& }. ?% ] 以上表明加装VSD后,利用独特控制逻辑,变频离心机能大大提高部分负荷性能指标,并能够充分利用过渡季节以及冬季室外温度低的优势,从而达到节能的目的。 4 \9 w: ^3 T0 M0 v2 n9 T3 H
2.优化冷冻机组启动性能,延长设备寿命 ; @/ I u" r4 H7 |! X) m
恒速离心机通常配置星三角启动器,启动电流可能高达满负荷电流(FLA)的500%,而变频离心机的启动电流绝不会超过机组满负荷电流(FLA)的100%,这减少了设备的电流冲击,降低电器设备投资,且延长设备寿命。
) F6 I' a' {. Z' q& A 3.运行更安静
* S2 e) n/ @' H8 u 离心式冷水机组的大部分噪声是由制冷剂高速排气造成的。约克设计冷水机组时,根据机组的性能和噪声控制要求,研究了机组的气体动力学特性。通过低负荷下降压缩机转速,从而降低了制冷剂气体的速度。VSD使机组的运行更宁静。VSD能大大降低机组在非设计工况下运行的噪声。同样由于速度的降低,延长了机组部件的寿命。
; \8 s2 O' r9 m8 L 4.防止喘振、提高机组可靠性 * t: n9 w. k1 g8 ^! u* S
“喘振”是离心机组发生故障的罪魁祸首。配置了VSD后,变频离心机组可通过变速和导流叶片协同调节容量。机组能测定现在的工作点,选择相应的容量调节模式,并能精确地预测喘振区,从而可以在100%~10%负荷范围内避免“喘振”现象的发生。
; f, c8 v" ?; H 二、VSD改装 4 a P* C4 c1 V/ B! W8 E
1.拆除原有星三角起动柜,加装VSD驱动装置。
& E( c( m4 E3 p- n- k/ k 2.加装VSD驱动器的冷却水管及循环泵。 & h+ g+ O! L: U2 s5 j, _+ B
3.更换控制中心(或其中CMII版)。 : f9 B; n& V3 V5 n/ E
4.增加ACC自适应控制板。
9 X$ t, f+ C8 t1 w c7 r 5.更换原有的键盘,换适应VSD操作的键盘。
! q8 m4 C- G' R. c% v 6.加装导叶的位置反馈传感器。 2 Q5 h) ^* g. o
7.安装系统控制软件。
4 \0 B* k9 d; b. |" O" l 8.更换全部或部分的压力变送器。 2 |7 z+ m# W$ a3 m& R! e
9.系统的静态与动态调试。
8 S+ }; ]% q" n0 r/ m 三、经济性分析 ! I* b- L4 _ Z% I4 z# c
1.投资费用
& a6 L$ I% u7 m/ H7 E. R 以1台约克离心式冷水机组实施变频改造为例,则总的费用如下:
: P/ b8 Q" A' K% W 2.节电分析 6 p4 E1 X1 F7 W7 P
以对约克YKNINIG45COBS(600冷吨)离心式冷水机组进行变频改造为例。变频装置的采用,会大大节约冷冻机组的运行费用,应用相关电脑软件分析系统,根据该大楼离心机组运行的一般规律,现做经济性分析如下: 4 Z& X5 F* P' D' _7 T4 G/ z( R
恒速机组年耗电:1847777kWh $ ]+ f: f }; D0 w, g- f6 S
变速机组年耗电:1547006kWh 2 @: ?; [, M% E* @1 K( |: M! o
年运行总节省电:300770kWh 3 i! h. p5 u8 I5 o+ [+ g% R
3.投资回收期
S5 E4 D" l1 ~+ C 将装有变频器的机组置于整个系统,其节电总值将超过单机系统的节电值,这是因为机组有更多的时间在高负荷、低冷却水的情况下运行,这将更加体现出变频器的优点。
% n, R% O* R8 V 根据以上结果,我们可以计算出变频器的回收周期(取平均电费为RMB0.90/kWh): & U* W$ N' `, Q" C7 c& o
YR1=750000/(300770×0.90)=2.8年
0 i( ^- i: c; s/ C/ s! z& l! R1 O4 ` 四、结论 ^4 t/ o/ y* H& o3 V) P& N; l
1.若采用变频VSD装置,将在三年内即可收回投资。
+ F/ S% C- M# q4 L" a- R' s/ s 2.如果使用负荷安排合理,变频装置的优越性还将得到更加充分的体现(增加“机房自动控制系统”可以对机组的运行自动进行优化,最大限度地发挥VSD变频装置的节能效果)。
6 l6 P5 f/ ^( U: j! i! x9 ` 3.我们可以采取调整机组不同时间段运行的冷水温度设置,使机组的运行效率进一步提高,加快缩短投资回收周期。 ! F. d% U6 Q# K' D0 A
4.变频装置辅之以正确的操作和维护,还可以大大延长离心式冷冻机的使用寿命。" F3 k/ X% Z. ~# b0 R% R* x1 n
本文源自苏州艾迪克小编整理:.szidk.net/ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|