细说空压机的联机控制电路设计

[复制链接]

68

主题

0

好友

1067

积分

管理员

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
3 点
经验
759 点
积分
1067
帖子
82
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-8-6 11:15 |只看该作者 |倒序浏览
( J/ n) K! T! n/ a( H* G( Z8 _3 v

( g" x  e& v, U& q4 X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

404

主题

2

好友

6万

积分

管理员

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
157 点
经验
11795 点
积分
69128
帖子
2720
2
发表于 2014-8-11 11:25 |只看该作者
细说空压机的联机控制电路设计' w* [0 L3 @* e: E; q! K) y
    空压机,随处可见的普通机器。但做大型空压站的为数不多。) ]# p* g3 K  o
  一般大的空压站都是多台机联机运行。汇流到储气罐再分流到各个使用点。
" a& c' ~" O5 U% V  大型空压机都有空载装置。在启动时将进排气阀片打开。当启动完成后,再把阀片闭合。
" _" @( l) S$ w$ T. w  正确的压力控制点都是装在储气罐上面。在各控制段分段控制各压力点,一般安装四个左右的压力开关,以便分别控制各机台。比如将压力开关可以设置成每间隔0。3kg/cm2。这样最少可以控制四段压力了。在压力最低时开启所有机器。在压力达到一定设定压力后可以卸载其中设定一台机A,这个压力长时间工作,再将卸载的A机上载。当压力达到设定第三个台阶时再卸载A机,当长时间保留在第三压力时。卸载A和B机。当长时间停留在第三压力和第二压时,停止A机。当设定达到第四压力时,所有机同时卸载。当长时间保留在第四压力时,所有机停止。/ A; a' V! Q+ m- S* f- t
  当低于第三压力时,自动空载启动A机。而后上载,当低于第二压力时启动B机。如果长时间在第二压力工作,启动余下未启动机器。
6 @; x2 `8 C; t8 M  K+ u, Y; C- U9 b9 S  在启动时注意不可以同时启动。要完全启动前一台机后才能启到后面的机器。否则会引起机房跳闸。9 b. P' q' F# ?$ q4 N! W
  机房内要安装低压报警器,当压力继续低于第一压力时,报警器报警。
4 M) N4 W& j6 D6 \3 U  各管道要明确标明流向和机台。各阀门更是要严格标示警示牌,没有打开阀门时绝对不可以开启相应机器。
6 j# ^5 S: z4 B; f5 Y6 \  储气罐和干燥机要定时排水。一般可以设定在10分钟左右排一次。由于排水时是高压,因此在排气口要加装消音装置。这种消音装置,本人也算是有一个小小的发明了。用双层铁管制做,在中间包消音棉。然后将整个消音器泡在水里。排气时几乎是没有声音。
! k% h! C/ {9 H' V
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1131

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
530 点
积分
1131
帖子
186
3
发表于 2014-8-12 09:45 |只看该作者
这个好像不是电路图把楼主,下了一条
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 01:42 , Processed in 0.174635 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台