首先确认螺杆空压机是否机器测温元件有故障,可以用另外的测温仪器进行校对,如果确认测温元件无问题,然后检查油冷
8 ?) e. Z4 G8 W: w
/ V% ]3 g& v! ^却器进出口的温差,正常在5~8度之间。 $ h3 ?9 V: s2 i5 B# ]
温度如果大于此范围,说明机油流量不足,油路有堵塞,或温控阀未完全开启,请检查机油滤清器,有前置初滤的请检查。有: P& A( } `" |+ _, S* O
4 S! g, U8 b& G6 {& }6 Y* r c n+ u些机型有机油流量调节的请先调节到最大,检查温控阀是否正常,可以取下阀芯,封闭温控阀的一端,强迫机油全部通过冷却器,如
~% |* T" q2 J9 D
: g3 V' x! u! b* E果以上方式未能解决,就要考虑油路是否有异物堵塞。如果温差小于正常范围,证明是散热不良,水冷机请检查是否进水量不足,进
0 I- }# K9 z8 T3 S( E( }. e( K! N
水水温是否过高,是否冷却器结水垢,是否冷却内有油垢,风冷请检查是否散热器太脏,是否散热风扇异常,风量不足,有风管的是 A7 z+ o+ b- |6 g; l$ _) @, r+ |
1 g, [' _6 k, R1 N% G) ]否风管堵塞,是否风管太长,未加接力风扇,接力风扇未开启或者接力风扇故障。是否散热器内有油垢。1 F' o7 g! P8 G- z8 e1 o
如果螺杆空压机温差在正常范围,机器依然高温,说明机头的发热量超出正常范围,应检查是否超压运行,是否油品不对,是
2 e% r/ O, l" d$ C+ T* |0 M: T9 S2 D
否油质老化,是否机头轴承问题甚至端面摩擦。另外,有断油阀(也有人称供油阀、停油阀)的,要检查是否有故障,断油阀故障一
! A# z6 E9 L+ _9 r" Z
/ c# W1 s- R3 s5 A/ n2 Y5 v3 Z! T般会开机就跳,温度直线上升。$ u/ K( X# W, _8 S! R* T2 j9 X
. N' g7 N3 @+ Z2 n4 d2 H9 U" P本文章由 .bbxmysj点com 蚌埠鑫贸压缩机制造有限公司转载提供 联系电话:13855269501 吴经理 |
|