空压机供气管路安装注意事项! }' |3 ~* c% s6 p: r9 c* P
1、 机组供气口处装有一截止阀,管路须有1°-2°斜度,以利管路中的宁解决水排出。7 H: ]( m" a+ q& s6 R8 {& Y
2、 配管管路的压力降不得超过空压机设定压力的5%故配管时最好选用较设计值大的管径
$ K( X* o( G9 Y- B7 Q# m1 u3、 支线管路必须从主管路的顶端接出,避免管路中的凝结水下流至工作机器中或者回流至空压机内。
- P: y. f% J- Q4、 需润滑的工具应装三联组合(空气滤水过滤器、调压器、给油器),以维护工具的使用寿命。
! V( x# Q" U' P5、 主管路不要任意缩小,如果必要缩小或放大管路时须使用渐缩管, 否则在接头处会有混流情况发生,导致大的压力损失,同时9 Q5 i& O. k+ p, z" E
8 H/ c/ {: y) w3 T7 D+ @; U t对管路的寿命影响很大。0 [6 U* K' o. ^; v
6、 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设施,理想的配管应该是空压机+储气罐+干燥机。如此储气罐可将部分的凝结水滤# L" }. v* b8 |
/ z3 {- r( B! W" E# k除,同时储气罐亦有降低气体排气温度的功能。较低温度且含水量较少的空气再进入干燥机,可减轻干燥机的负荷。
/ U- O, p) w* F& x/ M2 G7 m7、 若系统的空气用量很大且时间很短,最好加装一储气罐做为缓冲,可减少空压机空车次数,对空压机有很大的帮助
& q# l! I% Q$ F! s/ `8 G% E( k8、 系统压力在1.5Mpa以下的压缩空气,其输送管内的流速须在15m/se以下,以避免过大的压力降。
0 y! J5 m- k$ Z- O I# r5 _. K+ w9、 管路中尽量减少使用弯头及各类阀门,以减少压力损失0 c. n( J* X2 ]7 g5 Y
理想的配管是主管线环绕整个厂房,如此在任何位置均可获得各方面的压缩空气。如在某支线用气量突然增大时,可以减少压力降。# N' o2 T; }9 \; x6 }4 `. p( Y0 `
7 B! t) ]( b7 {. n" J; I1 M且在环状主干线上配置适当的阀门,以利检修切断之用。, d3 k2 S5 \' z1 e; R& X
# K0 Y# O1 F! F6 _# p
本文章由 .bbxmysj点com 蚌埠鑫贸压缩机制造有限公司转载提供 联系电话:13855269501 吴经理 |
|