高压、低压即为冷媒冷凝压力和蒸发压力,蒸发压力与蒸发温度相对应,而蒸发温度主要取决于要制冷介质的温度,对于强制循环的水,一般要求蒸发温度比水的出口温度低4-6度。冷凝压力与冷凝温度相对应,而冷凝温度与冷却水进水的温度、流量、冷凝器的结垢状况等有关。当然高压、低压还与冷媒的充注量有关。由此可见,针对不同的工况(要制冷介质的温度、环境温度湿度、冷却水的温度流量、冷却塔的冷却能力、冷凝器的结垢程度、冷凝器的冷却形式等)每台机组的高压、低压是不一样的,但与制冷量无关。对于水冷机组一般高压保护器设置在20bar报警(R22)。 对于你提供的冷却水与高压对应值,我认为高压偏高,对于额定工况:环境湿球温度27度,冷却水进水32度、出水37度,此时冷凝温度应为40度左右,对应高压为1.4MPa。要使高压不报警: 1、确认原机组冷凝器面积是否足够 2、冷却水流量是否充足(检查冷却泵及过滤器是否堵塞) 3、检查冷却塔是否配置太小,冷却塔填料是否结垢严重 4、高压报警是否设置太低 实际运行时可通过测量冷却水进出口温度判定:如进出水温差大,应加大冷却水流量;进出水温差很小,应清洗过滤器;进出水温度都很高,应清洗冷却塔填料或更换大一点的冷却塔。 |