- 在线时间
- 66 小时
- 经验
- 1414 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 16 ¥
- 最后登录
- 2017-5-17
- 注册时间
- 2015-9-18
- 帖子
- 127
- 精华
- 0
- 积分
- 1914
- 阅读权限
- 80
- UID
- 552989
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1414 点
- 积分
- 1914
- 帖子
- 127
|
1.为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢?# Y8 I6 f6 H) u( `# O
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。7 y' e7 g' R' w, \* i/ O
变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。1 W+ N9 C3 i1 S/ }5 q) i
4 r7 F8 p$ X' M. c9 \2.我要做电机变频调速实验,普通电机可以实现变频调速吗?还是必须买变频电机?
$ }$ \! o- ~ K' g要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行。直流电机也可以实现变频,例如现在的直流变频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块受微电脑送来的控制信号控制,和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,从而实现”变频调速”。2 K. Y& Y5 d) {, `. ]
# v, o |2 n' E! P- t# G3.什么样的电机是交流变频电机啊?4 W3 w+ ~: f o& e. k! u |" s
简单点说就是交流电机的控制中使用了变频技术。交流变频电机实际上是一种靠调节交流电频率来调速的电机,调整交流电频率要靠变频器,电机本身不会变频,在很多要求不高的场合就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机使用。
$ g5 x" {3 M5 b6 C. C* s1 N- q: \* y' |5 K$ J( W4 l
4.电机加上变频调速器后有嗡嗡声是怎么回事?
7 T0 J/ X7 Y! w3 E' N/ D, s所说的”嗡”的声音,那是因为变频器输出波形载波频率引起的,通常如果你用的变频器是固定载波的话,此时电机发出的是尖叫,对人耳刺激比较大,那你可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)。载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电机就越容易发热。所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率,一般情况下你不需要去改动他!
2 [4 q `) o% Y而如果变频器用的是随机载波的话,那电机发出的”嗡”的声音将比较柔和,但声音一般会比固定载波的声音要好听点。呵呵(更容易让人接受),如果你不会接受的话,或者说你想静音运行的话,你也可以把载波频率向上调,调到满意为止。
5 w4 E8 O6 o0 e& H0 C( c& l) I* f& V7 c5 |. z0 w
5.变频器单相220v能变出三相380v吗?; v8 F6 p. h( Y' F, k6 r9 o7 v: \
是不可以。变频器本身是不能升压的,更不能从单相220v变出三相380v。从理论上这是可行的,用变压器将单相220V升高为380V,然后单相380V转换为三相380V。
8 e! o5 ^4 R6 m" O W; |1 H! i6 w
& X, T( [% P6 H6 d艾默生ev2000 37kw变频器显示e018如何处理?
5 m$ I1 ?: a# }9 m, c. G" P7 a$ J可以用万用表测量接触器的线圈线路是否正常,检查板上的插头是否有松动或接触不良,驱动板上的小继电器是否工作正常,接触器辅助触点是否不良,可以擦拭打磨或更换接触器。 |
-
总评分: 经验 + 20
查看全部评分
|