每一项工程都是由各个岗位相互合作的结果,冷库工程质量的好坏、建造时间的长短都和安装人员有着重要联系。冷库安装算是技术性比较强的活儿,冷库安装过程中配置的连接、排放等都可能影响到后期冷库的使用。润爽制冷的小编总结了冷库安装过程中的四个细节问题,希望对大家有所帮助。
, T) a2 g8 \* R  @+ Z! C$ J一、电线排放 需用波纹软管或走线槽穿管保护,所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。2 O' _# i6 s2 J
二、铜管排放尽量走直管样并分段固定,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好。保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
! G7 B. \  s7 m1 b1 p6 T; o 三、散热器冷库安装 最好在主机偏上位,散热器安放位置离主机越近越好。散热器装置位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有2M高,装置水平牢固。' O/ _7 \% a$ r3 m% h8 E$ E
四、冷库安装制冷系统连接开封时,因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封。都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。导线线径达到要求,根据各用电电器性能配置导线。接头牢固,需维护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,温控固定在天板上。! ^0 q" t, j0 N1 t& q- |# Q
以上是冷库安装过程中至关重要的四个细节!9 Q0 U3 r, T3 [* {# H1 g