发表于 2016-6-22 11:37 |只看该作者 |倒序浏览
 以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:& _9 B8 F# P" l& A& O: H
  一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;! K& u7 F) V! x& e) }
  二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;9 \# ~, l; ?, C( g6 m- L6 C" a: [
  三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
3 R- F  z6 d3 A' i  四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;
+ d* L  q8 l3 c$ P. T  五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;9 l8 F" ^" j  K0 {8 K% Y
  六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
! X8 _& O$ ~$ ?7 h% X% c; X  七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;
) f$ W9 q8 X7 Y+ h5 L  冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com