正常运行昆西55KW螺杆机停用1周后重新启用开机启动电流到达260A,星三角转换时直接越级跳闸,已检查:
# ?! }4 M3 O! {8 N) i; s# T4 {$ r! ~! g, w
1. 电机正常,对地相间绝缘正常3 f, `$ X' g( V |
2. 供电和控制电路正常,包括电缆,开关,接触器
9 a% U* A2 P/ C" `+ H& L4 ~, ?3. 机头正常,盘车灵活
7 J0 K: N5 w8 ?% h* x4. 进气阀正常
7 w; m" s) K5 c: H7 h5. 油分压差正常
8 ^) `! t: j/ V0 P1 }6. 油分,空滤和润滑油都是新换的
2 i( V6 \" ?0 x) s6 e+ ~; C2 F8 k/ ~
* H0 V4 ^ a6 G" o9 B也试过将星转三角时间延长,但启动电流始终很大降不下来,怀疑是重车启动但又确定不了原因点,没有办法进行维修, 各位帮看看,谢谢! |
|