冷冻式干燥机常见故障解决方法: G, c$ L. U* G8 d( f+ l3 ?
+ C5 C, t) Y' @5 J
作为空压机后处理设备中的重要的配套设备:冷冻式干燥机,估计还有很多朋友不知道其具体有什么作用,下面我先简单的介绍一下:冷冻式干燥机运用了物理原理,将压缩空气中的水分冷冻至露点以下,使之从空气中析出的空气干燥机。受限于水的冰点温度,理论上来说它的露点温度可接近于0度,实际情况,好的冷冻干燥机露点温度一般在5度左右。.shatlasbolaite点com/
7 w* @- u; i0 D P+ S8 ~3 O- r" `& P, _0 o
大概了解冷冻式干燥机后,不妨再深入了解一下关于其常见故障的解决方法,说不定可以帮助您解决遇见的故障问题。' A5 A7 J5 D" c2 ~1 Q' }! Z/ M* b- U
5 @; w+ I( N& |, ?' n
一、故障现象:干燥机不运行
1 _) J! e+ F. F4 A5 c) I% T$ F
+ s# O9 c4 l0 `6 z& g6 k( Y 压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动: A6 p/ S9 O* X9 T) |
2 M/ f5 E- t# Y- }8 J8 K7 N$ D
二、故障现象:干在即启动后短时间内即停止
( X) s' k; y& B! k- m2 N
* Y6 i, s2 J$ [, E @* A 环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死$ t+ `% V& f4 B. R }6 Y f
4 K. G( |" O0 p2 Y, l 三、故障现象:压缩机不启动
& y5 S4 Q* T" i5 `; g# S8 m. ]
4 K* B8 Y! ?6 a" v 接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相
2 {( X2 A7 W4 a+ v" _% \2 g8 N" V$ @$ h6 [& o
四、故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
9 p# u# u/ F: |
4 \+ l3 @* @) A1 n3 L 低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电热器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢
3 g, e; z+ U! q8 j( d: d% A
2 I& h! J0 n2 \' B3 l/ L 五、故障现象:继电器烧坏# [8 I. [8 ^# l& g
0 U" n3 m: P, Y4 J( J
电压过高或过低。运行电容器不正确,反复启停,继电器规格不符,安装座不正确8 ]* s$ A g# `* T, h) R
9 s, ~( @+ n7 z0 R7 l# g6 v4 y 六、故障现象:电容器烧坏
) @ O* {9 b) h! Z' q, n o
8 u& w5 i0 p1 L7 S 规格不匹配,电压过高
2 A4 ~/ w6 w2 o
7 U8 U3 ^. n# o- ?! o5 ?7 i, f2 m 七、故障现象:排气压力过高; r! t, ^; M* ?5 [* I
3 T7 L# R$ \2 n" Q/ }
制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏了,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障
& ]! c& ? d& N) L' ]8 q5 s6 w6 I# ^" n2 L0 c3 v) n$ i
八、故障现象:排气压力太低
$ R# {* @. Q/ a0 g- ~2 N( ^; z/ ^0 s- ]6 A, V
制冷剂量太少,风扇压力开关故障
2 V! [: ^; R U
& @$ m' M, m: [3 [& h* | 文章最后,给大家发一张正准备发货的冷冻式干燥机包装完毕的图片。7 P( D3 x# A5 W) {