    夏季冷冻机使用频率比较高,使用强度也比较大,因此容易发生缺氟现象,夏季时如何判断冰水机是否缺氟呢?答案是,通过多方面的观察,才能够最终确定冷冻机是否缺氟,如果不缺氟,不应该多加,而如果缺氟的话,则应该立刻加注足量的冷媒!
6 A  t4 J, a: h+ o" h; P2 Z1 W5 h8 b1 O4 E* g: Q) e- \  `# x) j
冷冻机夏季缺氟的几个表象:$ A9 c7 H" b5 B) n/ x  F3 x2 I
! \" F' l* Z0 g0 n1 K2 Z
第一个,压缩机负载变大。
% }1 U' Q3 X1 Z. c& t# a: }4 d7 t+ w+ u4 L- w: o% B
    虽然压缩机负载变大的原因有很多,但是,冷冻机缺氟的话,压缩机负载是必然会变大的,很多时候,如果风冷或水冷系统没有散热不良的故障的话,可以确定压缩机负载变大是因为缺氟。; a6 r3 ~: F. `7 {

% ^! x1 ], ?& i& C9 r1 f  {4 J* o7 r第二个,排气温度高。
0 b9 W( U* n3 g6 B% U- V2 k: Y6 i) v
+ W5 q- ^$ R) l$ O1 u3 G    排气温度高是冷冻机较为常见的一个现象,通过排气端的压力和温度表能够清晰的读出来排气温度的高低,排气温度高并不是罕见的现象,这导致很多人面对冷冻机排气温度过高的时候的消极应对,事实上,排气温度高,不管是由于油分离器运行不正常、缺少冷冻润滑油或是缺少冷媒、抑或是其他问题引起的,都应该进行注意。2 g" _" ^" _. I5 V' ~& {

' u" g* A+ l+ i2 t1 W, n- b2 j第三个,制冷量降低、制冷效率变低。
5 b, k& k, b9 ^6 M0 q# N" h! {& u9 n; M1 n% r8 Y, ^
    当冷冻机的制冷量降低的时候,其原因可能是多方面的,但无疑,只要冷冻机缺氟,尤其是大量缺氟的时候,冷冻机的制冷量绝对会在很大程度上降低,对企业造成影响。! |; [! |& Y' \. e+ {% h
' I( N7 V# S* x1 {
第四个,能源消耗大、压缩机磨损大。4 x5 n7 p( E+ V1 N; D- c. D/ d/ f$ n  C

( O5 M5 b6 E  m+ b6 c/ |4 u) w    由于冷媒缺失,造成冷冻机无法满足制冷需求,冷冻水出水温度不达标,因而压缩机会增加负载来满足冷冻水出水需求,进而造成电力资源消耗大、且压缩机磨损大的情况。