发表于 2017-8-16 08:57 |只看该作者 |倒序浏览
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;/ y( [4 r$ c/ N* S% B
8 o: T) n+ K( I0 w3 B1 {
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。9 H3 C- P1 k- a: \

6 }5 c6 |. J# n. T+ J3 l- ~+ Q9 s+ c7 \: s

9 V  p" u7 i. P) J1 S1 ^; R常见零线带电的原因及解决办法:# p/ q4 ]3 C9 I
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。  k+ O7 l0 E$ Z4 m7 S: `& W

& j/ _: m1 v9 X解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
( p0 k; _8 J7 s  i5 J8 o; }6 I* S4 t3 \6 r. Y' u
+ A* L& `1 u6 G4 s! T/ x' S1 F
  {$ _( O) j' E& H) F
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
8 J2 P( c7 t3 M- p! Z$ V9 v
' g$ |# R# t( [* Z: A5 s4 W# F解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。- M$ J: M* i9 ]2 C" e' q
2 \* g  x) Q1 \: g

+ ~8 H: K3 E$ P0 g8 J" y% ]3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。2 Z2 a  f0 I5 q: |

) x- n4 h" R1 M7 W: O( ~# R解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。! i  t# o: X# [& W% `2 f2 D% H
5 e( m. c3 d5 p
% ~/ u  T0 k6 {8 n8 b6 o' r
4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
% ?. i6 y( r3 ^) A# ^3 K" c
  O9 i, I8 p' l解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。: H! W1 W2 g/ F: |$ W

8 J, G% d6 Y3 ?" t6 [: g/ K7 l. {4 f# s3 Z

0 _5 j6 [2 G- D( u& g* h/ e9 {5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。
  O$ m" v0 F0 f7 Y7 p) ~  j+ p: f+ R2 L& [8 p
解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
* M6 q. Z( O: Y( K5 T  o. C. ~# J7 }" P: l( F5 C0 M1 q* d5 w

) I4 }6 A" h& s3 \# U7 f- ?6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
4 c! \) ~4 v( ]* g/ z4 K
* I5 z. M, l3 O" G: O/ p解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。/ h: m$ H8 o' a" u1 B: u- U
8 j$ m- ~! j/ l/ i

% g. ?1 n, x8 o! h+ x3 \. t/ U# `7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
2 f$ P+ E. j. V7 S; b
! K. x0 n6 Q. e/ V解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
  G9 Q4 @8 C1 {: Z
$ N. I6 X  u3 R4 ?: _7 T3 e  U3 [" a7 b- T. b5 o: M

4 r6 _1 O. ?: B. ], P8、高压窜入低压,使零线带电。& v1 P  w* n8 Q+ D' J0 p, R+ I# T" M

2 l# |1 L/ v. Y2 A解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
! K% v+ `$ v3 s! O: F# Y# b3 e  D7 X  u* Y, L* C  d

- I. x* x. _1 `9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。3 X" J2 T2 L& f* G* _$ a* e7 O

7 e( c& K4 R( w  z5 N解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。( h; _9 i2 [. F0 b! l7 b
1 B# q4 Z3 }7 c# M, g# T

2 h2 X9 y! k) p0 `. U7 F: j10、磁场感应引起零线带电。
( l7 i0 `! W; j7 `, K" `$ p9 j: O* Q! g! z  J1 y" S6 h0 f
解决办法:防止发生磁场感应。" c4 k. }$ r; M# o& K  P$ X* r" I
) d5 a+ j6 a! L8 `

6 }* f2 A' U# q7 J9 A7 E4 X7 \11、静电感应引起零线带电。2 e/ M* X" P: y, E7 g; |3 V

) J; ?. @6 R& X5 p& ^/ q) ?( f- ?解决办法:防止发生静电感应。3 |' [- k4 ]3 j2 O4 O" w' F
4 X0 f9 o# b; }4 M" H0 ]
12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。