正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;4 h2 f, ^, p9 }0 R
; w# ~( `5 L) E/ a$ ?
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。4 p+ F# K6 F" s6 _* b* v0 b
4 ]7 i' Q$ |# q! N# E) v7 r
0 S2 N9 f# n1 f' u9 }/ e3 j% q3 I" t
6 l2 m; g T- q/ m1 d常见零线带电的原因及解决办法:' D. x/ n3 v8 L# y
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
. y0 M K- `' \* {. ~7 N* A0 V0 i5 r" j/ k. O7 g' j4 v; p" N
解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
0 X) C' L$ _: o3 c& _
; H; K- A% P! b, U3 c( r9 Y* Y" Z1 w" F5 F. d
e7 |) z% x ^$ a
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。+ @( l/ Z& a% F- V- k# d# p q3 c
! x7 c" \: A3 ^( X2 z' U解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。3 f( P& z7 k3 J1 `
! u6 ?/ k/ Z+ b+ y8 v, V5 g3 y- ?' `% p9 y9 g9 w; U7 `: V# a9 Z
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。- H! o( i7 F7 R0 l* @
$ C9 C( D9 \. w" v3 m; ~解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
( D6 {, C4 n: H m5 {# M( X+ ~6 p' W
4 o. w; ^. B9 w) q4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。& z9 j' g; s( x- A1 W+ J
7 r- B8 g1 p* K4 {3 N+ B0 Q8 {. N解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。' n0 M. [9 o6 {" Y' T
! m) i0 S) P( {& |6 W& F2 j( A/ e
" a7 ]% f# a- M1 l- K5 q; C. z
# Q9 L, G+ ^2 F( F5 N5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。
/ Z1 X; z, k( k; ?4 n* c
L7 a* t. d. ]1 p, v解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
2 W( `- i: z# V$ y0 O4 K3 Q2 `1 i& R, b5 p4 ?: k3 u2 W6 R" c
. G8 b. W: x* K+ g* {6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
H& c4 N( e! N R
0 a/ U# w$ \- |解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。& h' m! O2 v2 R- F1 W3 X
, r% U' H! t' R" }% \- s
. r- V* h2 K6 y! h) D4 v7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
) e2 [2 U0 e8 Y, z6 ^( M* D
2 T7 E* S2 \& F) h解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。6 D0 |" p/ n- s1 ]2 K- r
( k; V; ^( g; X4 c' }! E. s+ _) o$ u, v( ]* X3 v
, K7 A0 @. G! g8、高压窜入低压,使零线带电。
$ S& [0 n# L; M" E! f1 t0 u! E, C( l0 E- E) H' G
解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。 ]! X$ s+ w! \0 j+ ?& I. `4 J% t- j$ p
# u% `3 E! _9 ~+ ]
* M1 l% A" a3 ?5 |9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
8 H n' ?' S6 A! Q9 W# K, y- ^7 b
, j, `, |" [& t: ?1 p5 R0 B解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。- x$ o; |1 o: Y* [ U4 j* ]
6 {( ]3 U& M F6 \, r4 M+ ?
8 W% j. n- D, D1 [- Q! K6 n$ ~: D
10、磁场感应引起零线带电。# s2 Q& ?4 }+ L% A7 p% L1 d4 u
0 _% Z; ~! Y* B
解决办法:防止发生磁场感应。/ U& R$ V! d. _* I
3 A3 ^& L0 o9 @/ K) @( ]( c& A4 m+ v
11、静电感应引起零线带电。7 Y7 [' G1 G/ M; n5 q& t1 o6 L
8 k6 z9 H+ R3 j$ [; z6 s
解决办法:防止发生静电感应。0 D& t6 [( M* t) f% A) @/ T
- A0 P6 Y+ `% s! T. w1 B
12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 |
|