一、分析原因
4 i% ]3 b& q, v- C. c4 R, L
' K1 ]6 z* Q }% e检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查出漏点。* K/ @4 V: }; G! s
- l0 n& M( r1 l. h% L$ u' C- N
二、分段吹污
, f) b# n$ ]" a# F- Z. e& A: Q% _
可先用空压机吹水分(节约氮气),直到无水雾析出。再用高压氮气吹,在吹的同时可加热氮气(氮气钢瓶禁止加热)。
" T3 g% n$ a1 c
5 v- G& U1 [, z- j 由于冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧开管路分段吹出水分。
' ?* C! D. l& k! i {# }/ v% Z2 q+ _6 Y6 {; [" n9 X' g4 s
加热烘干,对毛细管、热力膨胀阀、压缩机等小部件可以选择放在烤箱内烘烤干燥。压缩机在进水烘干后后必须更换冷冻油
( C5 C1 ?8 a* N* D9 l. y/ D% [" A# ~2 Z+ ?/ p' M' w s3 C
三、真空干燥4 p8 I! {3 d7 l# _2 q* p
& h0 ?- l+ v7 ^ 将管路复原,打氮气保压确保系统气密后连接真空泵进行真空干燥。(须将干燥过滤桶加在真空泵的前端,以避免水气过多的进入真空泵内)在真空干燥过程中可以加热管路中容易存水的部位,时间根据现场来定。
! x7 _$ C1 r( n) ]7 U! u( d/ N: A/ ]$ a
四、调试运行
" t- L5 W& `" I2 Q7 N; V9 j P* X) {
B# w# B: O" v5 k6 X 确认系统中水分基本排除干净。
" ?' k _- n0 ]. T5 M2 ^# O9 V5 w! Y& z4 y6 `
把外置干燥过滤桶连接于系统中,运转5分钟后更换干燥剂。同时观察机组运行参数,关注压缩机运行声音,如出现干燥过滤器冰凉、膨胀阀结霜、回气滤网前后有0.5公斤以上压差,应立即停机.
$ s: g$ T8 X3 c* a1 e! b+ t6 ]# W" R: T; u9 ?1 f- i& J3 f- s
重复上面的工作,连续更换干燥剂,间隔时间可随着次数逐渐加长。(干燥剂:氯化钙干燥颗粒吸水量大,在开始水分过多时使用、变色硅胶能准确检测水分含量,可以在后期干燥使用)。7 s( ~$ W; L- f5 T% J
9 t q( X, z: K9 |( F V# K
最后把干燥剂换变为变色硅胶,运行24小时确认变色硅胶维持原色 c) p4 [, q7 F+ Z2 {
$ ~% S& y% `( {五、维修完成( v2 e& B" [1 r& [4 ^3 G
8 q9 k; F- `$ _! e3 L! y! [% U' N+ m
把干燥过滤桶取下冷媒管路复原。检查补充冷媒量。开机检查机器运行参数确认正常。4 m& b& Y, L& G' \/ g9 {, E* V
9 T4 C( z4 }- A4 A$ V1 T
% a0 ^" A: \' d2 P, n* `' ]注意事项
: n6 c# G. P5 n( X& y4 g% x8 p4 t9 p# r9 [* U% V. O
干燥过滤桶:由于外置干燥过滤桶的垫片通常为石棉垫,对冷媒密封不严。因此不允许长时间连在系统上运行。在维修完成后应卸下以避免漏氟。
7 M5 n) ^4 k8 Y P( c- E
# }/ u5 A2 g9 G* Z1 A5 B+ b
S% H5 F6 G7 `7 w: @, I6 I6 L9 Y 禁止甲醇:加甲醇能使水分的冰点提高缓解冰堵,但系统内水分未减少,且随着水分在系统内循环时间的增加,会导致冷冻油质变差、系统金属件镀铜、腐蚀压机线圈使其漏电造成严重的人身伤亡事件。 霉菌一般生长在阴暗潮湿的地方,能够适应较低的温度。通常在高温库中,情况最严重。霉菌在冷库内生长,孢子会到处飞扬,进而污染库内存放的货物、产品。霉菌本身是无害的,不产生毒素,但若生了霉菌商品外观会大打折扣,同时它会促使肉类腐烂。所以除霉工作一直受到人们的重视,但现有的除霉方法虽然不少,但是实施起来都不方便。今天我们来说说物理除霉法具体是怎么做的:5 r) c2 T3 }. f8 W
9 w. w2 e: N6 Y$ I 这种方法是利用温度、湿度、紫外光、高频电和铜丝网滤器等物理手段来除霉。霉菌生长的温度一般在-6~40℃之间,由于这个原因在低温库中很少看到霉菌生长,而利用热碱水也可以在工具设备上杀灭霉菌。* g5 D: }; C. [. R5 l: Z
: Q3 [; s$ b' b
霉菌的生长和温度关系很大,所以在温度方面的控制只能适当的使用。用紫外光除霉是一种较好的方法,它既能杀菌,又能除霉,也有一些除臭的作用。但是这只能是对直接照射的部分起作用,一般每立方米用0。33~3瓦特的紫外光辐射,在距离2米的面积上照射6小时可以起到杀灭微生物的作用。
% b, c t: C& C2 H# Z: U9 _8 l, }+ j2 O$ b. R% x, I) B! M
但是紫外光的作用受到温度和湿度的影响,愈是接近微生物生长的正常温度,湿度就愈高,杀菌除霉的能力就愈强。紫外光能促进脂肪的氧化发濠,所以在使用时要注意。铜丝网滤器是在逆风口的地方装上一个铜丝做的网子,这样就可以杀灭相当一部分霉菌。1 o' P# M+ ?( b5 t$ x, q5 Z
( w" p+ @4 |3 t3 C& y( U/ z 物理除霉法可能比较麻烦,还有一个比较省事的除霉方法是机械除霉法,具体怎么操作的呢?这种方法就是进行打扫和铲除生霉的部分,它也是和其他除霉法结合进行的。在机械除霉法中有一种空气洗涤法,这就是在进风口的地方装一个喷水器,空气在循环的时候通过水廉将霉菌的孢子洗去,这种方法就象现在的湿式冷风机一样,可以起到减少霉菌的效果。 |
|