俗话说远水救不了近火,火灾的预防会是重中之重。一旦发生火灾,产生的直接经济损失,无疑远大于防控中的支出。我们又何必因小失大。
0 K6 T1 N& q; h
& q" T; u9 z+ D: E6 {2 M& }2 M' e那么让我们来瞧瞧冷库的防控火灾知识,让各位有效的去预防!
* m) Q1 w% W) ]4 K* w% J) d3 U7 R
铅笔,分割线
' u# A/ `0 y/ S: A/ Z
3 {, m3 f( G7 D' w: @1 _& \2 k9 _: j& Z \1 x6 \; c V) d
16 `* E1 H( y; p. W# L
冷底子油的配制和涂刷的防火要求
. W' _# S+ R# m: |) Z
+ P; t/ _4 f B. L$ ?5 h9 Z! O3 Y 冷库为了防止潮气从外墙渗人,要在墙上粘贴油毡防潮层。在粘贴前,也需在墙壁上先涂刷冷底子油。而且是进行大面积的涂刷施工,因此必须注意防火安全:
! n! Z& c+ C% Z* m
% A' C& g2 ^/ M* Z- Z/ q( k0 ? (1)在配制冷底子油时,应将用明火加热熔化的沥青移至安全地点,稍待冷却后,再慢慢加入煤油。而且要不断加以搅拌,使其均匀混和。; k# I" q) d, C. [4 G
* m. B$ x2 J9 i" ^8 k; n$ ^
(2)在涂刷冷底子油,尤其是在连续进行大面积涂刷时,应停止库内其他一切施工操作,照明要使用有防护外壳的投光灯,照明灯电线的接头、插座和开关都不应安装在库内,也不要在施工期间打开照明灯具的护罩和外壳进行修理,以免可能产生火花而引起燃烧爆炸事故。! n& o& B, X' t
1 b+ ?8 _0 o: R! d ^9 J, p: C/ S
(3)冷底子油全部涂刷完毕后,还应经过5——7d的安全干燥期,使表面和内部都达到一定的干燥程度。在此期间,库内仍应禁止火种入内,并派人值班看守。禁止用汽油或苯来代替煤油,或在煤油掺入汽油的办法来配制冷底子油,也不要在施工中采用喷涂的方法操作。
& l) M( ~) h3 f( I9 p, Y* O# k; W
undefined
6 f0 B. W j, o* k% v( _2 b2
7 h- M, @7 G/ \3 p油毡防潮层施工的防火要求& j( A; U6 i% I4 j* O( z
8 `) u8 Y, n) ?- n4 I
(1)焊接插板墙柱的钢筋时,要采取防止火花直接飞溅到防潮层上的安全措施。例如采用铁板隔开,使火花、熔渣溅在铁板上,再散落到安全地点。在焊接点的下方,还应派人值班监护,准备好灭火器材。必要时,可将焊接过的部位及受传热影响的周围,以及有焊接火花掉人的防潮层或软木层等处注水浇湿,以防止可能引起阴燃。' S9 F* h1 f, r4 ~5 i; Q: @
* v1 C; b W( B5 L% p
(2)施工现场的照明,应采用有防护外壳的投光灯。如条件限制,而几是使用大功率灯泡时,因灯具的表面温度一般都在300°以上,若贴靠可燃的防潮层、隔热层挂放,就极易烤着而起火。这时必须将灯泡临时固定在铁架上,与防潮层施工点(包括油毡的临时存放点)相距至少为1.5-3m.
8 U: @( a* l' f. g$ W$ Z Q3 L. P- U' U
undefined4 o1 r' H2 S( B; t+ V* R- O
3( |% Q% G! p ~$ s
软木隔热层施工的防火要求
, v$ f; @( g7 ^& X3 f2 o
; S+ A) r' t5 ?6 C- \ 在冷库的夹墙内,以及库房内部的墙、柱、顶部采用软木(砖)作隔热层时,施工中应注意:
# I7 v0 B8 o5 K% g
' O5 X3 I# Q8 S (1)在粘贴软木时,工作面不要过于集中,也不要将几皮软木连接一次贴完。应在每皮软木粘贴完毕后,间隔一定时间,无异常发热情况,才能浇涂热沥青,稍经冷却后,再继续铺设另一皮软木砖。- u7 O9 Q/ i+ X9 t) T4 R. n3 w
' K7 e; p* u2 Q1 @ (2)当库房建筑不规则,或软木砖有缺角处,往往需要用沥青拌碎木来填补,这时要在锅中用明火加热,手工炒制。通常当炒拌到开始冒青烟时温度已接近300℃,即应停止加热。否则温度过高,填补面积又较大,易积热不散,引起沥青、油毡、软木自燃。
# l9 t7 W5 }0 Z; Q0 c/ v5 B$ d2 ?undefined/ T# s; K% a, {0 i8 p9 q
4- H# `0 ?! P S' ^- J
稻壳隔热层的安全灌填
$ T2 ^- h4 t) {5 @0 O9 l" t3 B' a6 K9 _1 n$ K
在冷库施工中从防潮、隔热材料的敷贴到稻壳的灌填这一阶段,是防火工作的关键时刻,基建单位应与施工单位密切配合,制订具体的安全施工方案,相应限制工地上的用火、用电、焊割等可能引起火灾的操作,双方派纠察人员加强值班,准备好灭火器材和消防车供水,必要时,还可以联系当地消防队,派消防车辆驻防保护。
1 u# X% p+ [3 O' O6 ^' p
+ @! d+ I3 A$ @$ `! q9 Y7 Q+ | 稻壳运来工地后,应存放在安全地点,不要靠近冷库的主体建筑物;周围不要接近明火;临时堆场的建筑内的电线安装应符合规定;屋顶应防止漏雨。墙面灌填稻壳应在混凝土插板墙安装完毕后进行;分层灌填,每次约灌30cm,用棒捣实,灌满后再将顶部的混凝土防火盖板盖好。屋顶层的稻壳,可以通过屋面顶留孔洞顺序灌填,务必填足塞实。灌填完毕后,应将洞口盖板严密封实。7 B: Q$ q* g3 D- b0 J