如何排除风冷螺杆式冷水机风机故障?

[复制链接]

258

主题

0

好友

3175

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
2501 点
积分
3175
帖子
262
跳转到指定楼层
1
发表于 2017-9-30 13:38 |只看该作者 |倒序浏览
  风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称: i! Q+ y9 h& x$ F
: D' F: o; D  Q3 D9 a
为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。8 @* a6 ]/ F7 q' f! W6 V

' _/ K; s$ w+ v( W  但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应$ X7 c0 n5 e% U
$ B7 Y& h2 A- |' q+ c
该如何排除呢?
8 J$ M+ h# _9 E2 H: Y+ X" I1 M" w3 {8 s5 |$ m1 e2 M) _; _
  一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大:; V+ y: A" h9 [6 _4 n( s

2 g$ Q4 o/ ]& D9 C& e  1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;
& Y0 f& i, F' a6 A
8 a/ {5 U  R+ ?. T/ m6 D  2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;
/ i( w& ]/ j- f; B, \( L' L
- d3 S5 E2 v: q# [6 s  二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:
. X; y( O' N7 w% ]4 P" ]% R0 ?' [; q* m
, H: D% Y! {/ ^- }9 }  K  1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;; Q' a* v! z0 p! Q

% A$ j% c+ Q$ R& N8 S# J* f  2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;
& E8 u0 g7 Q' g4 H2 ]
1 V- u: y0 s' n; p  三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:- e& O2 s9 t$ P1 p  P/ k8 a; k
* N! j7 g# f! p4 g$ |2 x. p4 x
  1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再
3 @3 _: K. Y7 v5 N# d* f
+ \2 x5 J" q5 g7 I0 e1 J更换合格的润滑油(脂);; N, r/ `( ^5 z4 `8 }2 n1 i

/ {3 V. R/ F, }( D$ H  2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;
* {% d$ Z" [5 o4 o1 z: A, j
/ l. ^8 Z# m) s% m' Q+ W  3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;
- _0 S$ [& ]1 ?6 w" F9 }5 A. h4 f & s, i* P4 |! {: D: {
  四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:. G, ~$ B7 q' P4 {, K5 n; e
) f% C  r7 E9 `5 J& K9 d
  1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;
3 a; O9 |/ j( `$ `! _- B1 v+ ^
! z- C1 z& J8 i  {4 P: u# A' M& W  2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴
0 N+ s# M0 b' v$ [
! }5 j& Z. W$ u5 X' B承;$ Z: h2 n4 R6 T* e- Z4 i; h

$ o8 @& |: D. N+ ]! V! s# ?+ Y  3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;1 Z# G  ?: \0 G+ F9 [! E- _1 S; K

& R/ z* q/ k' Q, k$ A2 V8 H  4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。/ u0 w: i. _- P- @
0 F: M" ]! X3 R4 D
  风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量绝对不足,# o& m6 g9 g0 ^% P% ?
. q" m+ x1 D" x0 `3 k/ {
直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的( C+ h3 H* V; I  j' Q

) j+ `* J* Z* W6 G( C' P" I故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命。