一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
- ^1 q R/ W9 F; j1 N4 Y
5 x6 x$ j g |) L8 K) Y, t$ V泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不4 @% o: e' Z8 V9 @$ Z. e2 L
0 d9 E: _1 B: \: v @4 ]" @
到。* F* ~, t! ]7 ~7 N0 r, y& b( h: P/ `
) |8 R: T7 w/ @6 N) w0 ~ 二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗) V8 e2 M4 X& w" ~6 g
+ o- o/ }- E, j3 I7 g
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
/ i8 m" E: L! {/ N& A
# J. f; [8 J0 ^' k4 a5 q到漏点。
4 A5 A1 }+ O9 g1 [4 D$ Y- T0 p& c! V1 G
三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的
y% b7 h5 `4 V4 N1 x$ _7 C
+ C9 X7 R1 Q$ _, L D6 o4 }缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,( ? X6 `" A( k: \) @
% K3 `* A |4 K W7 _
进行检漏时劳动强度也很大。" [/ Z8 f& y" M' f
, G& S9 J, N' k% [( y
四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的+ [/ g7 h7 l6 q6 k" ]
8 t4 a" ]: O( F! q$ k流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
( \- K& X6 p' I
- N1 w3 i# {. i( ^漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。
- c3 z8 Q' l" k5 N% ? u# w6 i- n
0 x5 X$ U O$ b4 a# B 五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检
0 n$ n0 m! Q7 r( g$ x$ c4 u" D7 O/ N
漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。9 d/ Q# F0 x6 ~6 C
( r. X9 W! |, H7 U% ~3 ?8 Q
六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即
: o2 P. \. f$ s7 \
2 Z1 q, r9 O( c2 y' x8 f& ?0 P表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准2 p) b5 P; o' s1 ?* A
. J+ F! B) o8 {- X确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。$ d& k$ |. H: \# p4 u
' o, n$ K) B, H5 Y7 E( Z( d) W
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对
& M% N" z% D( Y8 _9 f% ?( x' ~# [5 L1 F$ i, e- C# r. m4 j4 B
着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速
! P; v- P4 ^6 L! W- W1 V
+ T' {# |# Z3 d. r的检漏方法。 |
|