我们是一个纺织厂,我厂现有水冷式空压机4台,3台6立方的,功率45KWH/台,1台3立方的,功率23KWH,均为94年底购入。 5 ]/ d$ B: p9 Y1 B# f& g. C7 M2 h
4台空压机并联,排气压力8公斤,到储气罐后7公斤,其压缩空气供全厂多台设备使用。用气设备上均有自动调压装置,其用气压力从0.5-6公斤不等,主要为5-6公斤。正常生产下需气量为10 m3/min。每台空压机排气管上方有一个控制阀,只有当单台排气压力达到8公斤时,控制阀才能被冲开,其气才能送出。 & @" U7 G9 S6 D" n* ^5 g# T+ U
管道经检查无泄漏,系统内压力未监测,排气量未计量。
) b4 m3 ~; D9 h: `+ H% S! b3 n现有问题:从理论上讲我厂的压缩机是够用的,但现在我们经常是4台全开着还有点不能满足生产,请各位大侠指点,谢谢!!!
" C( q7 k" R# E: u0 ~7 l! c" `; M' `
/ O7 S' E! j' J3 F/ @, A
[此贴子已经被作者于2005-5-2 14:37:18编辑过] |