工业冷水机中压缩机的几种安全保护方法
) V& u7 \; y' Z# i9 {+ [( s7 Y6 N
& G/ a, y, v7 i! Y 在工业冷水机中,压缩机质量的好坏决定着冷水机的工作效率是否优良,同时压缩机在冷水机的今后售后维修中也占有很重要的位置,一旦出现故障,将会提高企业维修冷水机的费用提高。为降低冷水机维修成本,小编建议用以下4种方法对冷水机的压缩机进行保护。
" q+ W5 g# ~5 @# q8 U 一、防止液击
6 _) D: J5 Y6 Q% B2 _6 l" B2 _ 正常工作情况下,工业冷水机制冷压缩机应该吸入制冷工质的干蒸气,若是制冷工质流量大、热负荷变化太快、操作不当都可能吸入湿蒸气,或者液体工质,如果进入的液体太多,来不及从排气阀排出,高压形成的液击会造成气缸、气阀、活塞、连杆等零件损坏。重庆制冷设备公司建议可采取的保护措施是安装气液分离器,使夹带在低压蒸气中的液体分离出来,保证压缩机的干行程;安装油加热器,在压缩机起动前对润滑油加入,降低溶在润滑油中的制冷剂量;或将气阀组件用一弹簧紧压在气缸端部,形成假盖;
) |' h( Y; E5 j7 {, j! n5 P/ M/ u) H 二、压力保护
+ s$ Q* J& w# P9 u% e5 Y 1、吸排气压力的控制:如果排气压力超过给定值,高压控制部分切断压缩机电源,压缩机停机;吸气压力低于给定值,低压控制部分切断压缩机电源,使其停机,并发出报警信号。- s' C) x# k) {8 h& s0 p# K
2、安全阀:为防止制冷剂泄漏至大气,一般采用闭式安全阀,安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。- j N, z3 E: H) \4 B1 N& i6 Z
3、安全膜:安全膜片安装在吸气、排气腔之间,吸排气压力差超过规定值时,膜片破裂,排气压力降低(需在吸气腔侧装滤网,防止破碎膜片落入吸气腔)。
0 N; T! p) b# p; O0 F, m! T- Y 4、润滑油压差控制器:把液压泵入口与液压泵出口分别和润滑油压差控制器上的低压入口、高压出口接通,当液压泵出、入口之间的压力差过高或过低时,控制器就会切断压缩机电源,电动机停止运转,保护压缩机。0 H# b- y6 F- V0 t1 h* D
三、内置电动机的保护
/ N) g- x0 ?7 `, ~6 e! a# O 为更进一步确保电动机不过热,除了正确使用,注意维修外,重庆制冷设备公司建议可以安装过热继电器;常用的三相电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可采用过载继电器避免电动机因缺相损坏。( P% U( n* n8 }4 }8 D
四、温度保护
- s. L7 U& W" T- d" |8 d9 i 排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温度过高时,温控器动作切断电路;引起机组的壳体温度过高主要因为冷凝器的换热能力不足,小编建议检查冷凝器的风量或水量、水温是否合适,或是制冷系统内混入空气或其它不凝性气体等等,需要仔细观察并检测。 |
|