谢谢各位同行,问题还在分析之中.
$ ]( D8 q8 g5 w( X6 k; N: K$ W" }今天在用气的车间机器上的过滤器排污口做油测试,油迹象明显 .是出大问题了. : O9 ^3 L2 \! E. t. i3 t
看了系统的配置, 发现HANKISON吸附干燥机的进出口过滤器的配置有点疑问.
* y4 z7 ]: Z( f$ t$ U2 ?( B入口侧配置了HANKISON原装HF3系列的除油过滤器(0.0008PPM), 在出口却是HF7的1um 颗粒过滤器.有安装失误的怀疑.希望明天能有HANKISON技术支持的解释. 3 t$ Z, Y. x) }+ C8 F' g! |
David, 谢谢你的分析刚保养完毕.应该不是这个原因.
" ]5 P, }0 S! r0 B5 ]Peakjiao, 已经又添了一台Atlas. 8 Q% J8 [6 A8 o4 N3 t& i
See, 感觉你是最懂的,我发贴没有注明HHS的过滤器配置.希望能继续启发启发.... [em06] |