[复制链接]

43

主题

0

好友

555

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
360 点
积分
555
帖子
43
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-5-15 15:13 |只看该作者 |倒序浏览
风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称; v" k" K% h& ~: S+ p

) N* J# t+ t1 H0 n$ m$ q  为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。% V3 C; z" l# Q' Q3 B; q. V4 A
) L) x9 @( Z1 c' A3 J2 P
  但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应, Y& ^/ S8 }# b0 w3 k5 @+ k
: g+ _8 w2 V2 I& Y4 Q% v1 K6 _! F. C
  该如何排除呢?* g8 w1 r2 t; m4 ]
% D5 _6 `1 Q9 J( n' U
  一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大:' A: f' G5 {4 f( s# C3 q; w
/ O$ A% ~) n3 u4 U) t6 l
  1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;3 B6 @$ b, j: f9 C

4 t+ a2 ?+ C4 ~9 o- z( U# F  2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;8 a& f! X, ]1 x" u  P% N

9 w. o. m1 v2 m* t  二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:
: W- \- w+ l( i9 r6 i) o: N8 h# Z% B9 S! r3 N" H; f) A
  1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;+ \. O- T) o) J1 c0 _  |! }

5 K: K' b5 T) V: O2 g/ o  2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;  C8 N% ~; ?( w# \/ q6 j
0 A8 Y" Y/ i! s9 R' z  @
  三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:6 @" s3 z% a/ M1 d
) Y9 k9 q% R" `) X8 X
  1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再; }$ x$ j- c6 V; N' n/ L: T
; w; W, R& |2 Z3 |9 v! ]
  更换合格的润滑油(脂);
- K5 q2 J9 b0 C! G2 V/ X6 h
* \: `) r# p4 I) @( T  2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;
* F3 U4 w1 e4 b' A  h' A5 x$ ~* k  P" Q" Y# q
  3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;
9 |1 W" M# l( f% z6 c& B+ L4 @. B5 |: v& z* X
  四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:2 S. w# Y. [& ]
" H2 r0 t0 Z6 ]: w8 |$ u# p- F
  1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;! S/ b9 f8 m/ x) E9 A$ K3 R

. p, d! w7 F* l) g0 c  2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴0 F9 j  X! u  V9 d8 V3 c; D! p* ^

9 S8 g+ M# b7 k* h7 h; \! ^) [  v' f  承;8 z+ x9 W; y% S7 J9 J) y+ f1 l
* U/ i7 Y. V, |; a
  3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;, D+ W- @+ z4 H% Q
: |& {, u  K/ W, d9 B# _7 ~6 G
  4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。
# A2 L" r- r4 d- {8 ^( K! g/ w
* f1 g( z4 Q, y# e) n% P. l  风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量绝对不足,
, K% y) G. E% ~# N0 ^* z" m$ E+ Q1 ?+ s: a
  直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的
$ w/ [8 S* Q2 U( |( b0 |9 D% u% O9 ]8 Z( b2 ]" }
  故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命
9 ?: R$ s1 Q7 B: A# S; c6 u1 R/ x! U( {5 q
, ~0 b2 |2 v6 |3 x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 13:23 , Processed in 0.165999 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台