激光冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的设备,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。但是,在激光冷水机的使用过程中,有时候会出现冷却水温超出正常范围情况出现。/ C0 T# \0 s" l) ]( D$ q4 j
+ p a) k/ l- F' j) I 有两种情况,一种为冷却水温超低,这种情况一般出现在北方冬天环境温度过低的时候,晚上停用冷水机而第二天启动冷水机,就会出现水温超低,可以加入一定量的热水或者待水温慢慢上升就可以解决;而另外一种为冷却水温超高,这种情况出现的频率比较高。
( U6 ^. V6 z* @5 R7 O" S$ C# n: k/ S% [6 H8 s
/ {+ `" u' R$ m
! M% k7 m# W9 K/ X. b$ k 激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法:
8 h) |( ?" I) T( W4 H
1 w9 a* H# ^, f, S0 J" c 1、激光冷水机的防尘网堵塞、或者是散热不良。4 y$ V& ?5 ?. b7 B" }+ H( ?
, j& O3 S/ V3 f3 c 解决方法:定期拆洗防尘网。
6 a4 q0 W/ C$ Z0 K7 q, ]/ X3 p4 `+ d' ^# }& _6 o
2、出入风口通风不良。
- J+ \! a1 k* G( e3 d9 K; Q5 |. g2 W' A/ @ y& \* A
解决方法:定期清理障碍物保持通风顺畅。
/ X) m% z# }& w" g. z6 W5 W) {' G: W! h& g0 U7 L
3、电压严重偏低或者不稳定。% }* M- j' k. C+ G
/ N( T7 X! `' l) D# O
解决方法:改善供电线路或者使用稳压器。7 k9 o% x! z# T
; ^4 z) R: c+ w; z/ x3 p# o/ b 4、温控器设置参数不当。- V+ K8 K) ^0 z
6 j7 a' x0 ^8 Y: e7 J
解决方法:重新设定控制参数或者直接恢复出厂设置。
% O9 v4 B/ ^, x: P! O( {
: @/ |7 i3 ]) h6 U# | 5、激光冷水机频繁开关机。
7 h* w5 l# R# Q% m Z. G0 U1 Y! m o& O7 ^( C* d/ J
解决方法:保证激光冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)。
' J4 s2 O& ]. w* v. L: ~2 F( j& z& n
6、热负荷超标。
0 `3 O7 {& W- @: S
5 `; W. W# @$ o9 g 解决方法:降低热负荷,或者选择更大制冷量的激光冷水机。+ b4 l# F. K* U* O3 @+ G
5 Q/ Q5 U7 N6 ~ u% ? 以上所介绍内容,就是激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法,希望能对大家有所帮助。) X0 d' }, U6 @% ~* y; B6 R# q
3 Y0 S$ ~% O) d" x1 | 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|