随着经济发展和人们生活水平的提高,空调的安装使用越来越普及,冷媒的使用量也越来越大。传统的R22冷媒会破环臭氧层,因此空调越来越多的空调系统使用R32和R290等环保冷媒。然而R290冷媒具有易燃易爆的特点,当空气中的冷媒成分达到一定浓度,遇到明火则有燃烧爆炸的危险。这一特点已经成为其在空调制冷系统上的推广的阻碍。. |4 C' S0 I) R+ y7 y
# T/ Y8 H0 e3 H7 m" Q2 Z下面工采网小编为大家介绍一种基于TGS2610传感器的空调冷媒泄露检测方法,可以快速实现可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用。' l$ J9 m) d8 L* Z1 a6 F
/ L0 m6 u0 \ ?* r0 J7 l y, d( P$ D
1、爆炸极限
& g. X/ Q2 h/ Z' g5 V
( W1 O* X1 K$ l8 K7 H可燃气体与空气混合达到一定浓度范围的时候,遇到明火则会产生爆炸。这个能产生爆炸的浓度范围定义为爆炸极限,其中最低的爆炸浓度称为爆炸下限LEL,最高的爆炸浓度称为爆炸上限UEL。
6 j F% `& ` l) {3 g0 k% v- b4 B4 B* k
2、报警设定值
$ e+ H; `/ w7 s2 [) A, X
* D, a7 Q+ ^$ \# v4 Q: ?+ S/ G) u为了确保空气中混合的可燃气体不会产生爆炸的危险,可燃气体检测装置需要在可燃气体浓度达到爆炸下限LEL之前就提前报警。根据国家标准规定:可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。% q9 O6 u3 C) ~4 u# z" k( o: k
; M3 i' u, P( f$ m' ]' X实际应用时,考虑到传感器检测偏差和实际安装环境影响,通常报警设定值设置得更低,通常为5%~10%LEL。
+ ^4 B! D- }$ N7 j7 r6 R; D0 I5 W7 S. T
3、半导体气体传感器
" V( q- a; K/ N& D. e
- C1 t" O8 _; T% ], M6 a0 ]7 |1 M气体种类繁多,因此用于检测各种气体的传感器也各不一样,常用的技术有:电化学、催化燃烧、红外和半导体等。
3 ?: f0 |9 ]7 o: b+ M2 Q7 w7 l. k6 l" d' L! i) ]/ O/ O
其中半导体气体传感器是一种用金属氧化物制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化,通过检测该阻值变化即可检测出空气中的敏感气体浓度。$ J9 H9 z3 F7 Z- v) G
" R" f1 E7 z7 [+ @& D: B- s( H半导体式气体传感器在其问世以来,已经成为当前应用最普遍、最有利用价值的一种传感器。
) v) z: W; i7 C! v( J% q" w' r
' ^0 w ]- [( I+ G4.TGS2610传感器+ Q0 f5 U! I5 a, q' d' s- Z) [. w( U
3 d1 f# F! B: z2 F. _0 bTGS2610是一种半导体式气体传感器,该传感器对丙烷即R290,具有很高的灵敏度,可以快速、准确地检测出空气中的丙烷成分。因此该传感器可以用于检测空调系统中可燃冷媒的泄露情况。
) w+ j8 _$ x( A; \0 I
$ Q+ C/ M& x5 d该传感器采用标准的T0-5金属封装,不但体积小、应用电路简单,而且高性能、寿命长,同时也提供酒精过滤型号,可以过滤家用环境酒精等干扰气体的影响,尤其适用于对成本和体积要求特别高的家用空调产品。6 ]6 V: z$ c! |" m7 g
6 \4 {5 G6 ^ x [3 S; ]一、硬件设计( k6 y1 L. \* W& Q% t
) U+ q8 q3 c: ^
由于半导体式传感器的生产工艺原因,每个生产出来的传感器的电阻Rs并不是一个固定值。因此气体传感器应用时,需要对每个传感器进行校准。本文针对两种不同的校准方式,描述气体传感器的硬件电路设计。
- J, _: |: F: ^9 w+ ~; @
: r& c4 x( ~1 v: Z1.可调电阻校准
/ |0 y% q5 D8 e' v5 Q4 w6 V* s3 x% d
QQ图片20220517095545: E; S: m" J8 l# Z* m$ T( j
' H4 t8 i& s+ A7 [, C1 q原理图如上图所示,其工作分析如下:* Y6 i3 u: ?& n9 k5 B2 a" D+ b/ g
% G& \1 V, E+ F(1)、电阻R1和R2分压提供报警点基准电压VREF,通常这个电压值为2.5,因此R1和R2选择阻值相同的电阻,即R1=R2;. p7 ]% [; S' Q9 u8 u9 s" Z* y
+ z; Y2 l: ^5 {: X
(2)、传感器1脚连接到+5V,2脚通过可调电阻RL连接到地,这样可以分压得到传感器采样电压VRL;
[& a3 j% @. S$ q* _* V; n4 `2 g1 e h. t+ D- x7 s e8 u1 S. Q2 t
(3)、在正常情况下,传感器的电阻RS远远大于分压电阻RL,因此VRL小于VREF,比较器输出高电平;当检测到可燃冷媒后,RS阻值急剧下降,VRL上升,当可燃冷媒达到一定浓度之后VRL大于VREF,比较器输出低电平,即认为冷媒泄露已经达到报警点;7 m. D3 |5 W1 |" K
, S8 l% m! |4 L( o4 b! c. D( l
(4)、传感器生产时,我们需要对该电路的RL进行校准:将传感器放入装有混合气体的测试箱子,该混合气体的浓度为我们需要的报警点浓度,比如5%LEL,然后调节可调电阻阻值,当VRL的电压为2.5V时,即认为校准完成。$ E/ O/ X' ]# c
, y6 X0 p* K/ }. u" X! {
2、根据传感器预分类进行校准, X* d8 N' J0 u% T
0 J* J+ ]- r7 F p, n7 A- V! g
通过可调电阻的方式,我们可以在生产过程中对传感器进行校准,但是该校准方式较为麻烦,生产过程中也需要用到可燃冷媒,对生产安全会带来一定隐患。为了解决这个问题,我们可以采用一种更加简易的方法。6 \( e9 ~7 G- g- Q- G
$ Y- N. M, P1 n5 ~0 B0 f1 m
在传感器生产出厂时,工厂对生产出来的所有传感器进行预分类,根据RS阻值的大小不同,平均划分为24个档,并且在每个传感器本体上丝印对应的标号,我们在实际应用过程中只要根据不同的标号来选择对应的分压电阻RL即可。
6 U/ Z" }" N0 c' S J2 M3 _$ e: N; Y3 o" v
例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:. A4 B# A/ p3 M6 j3 ^
. |" \+ a/ r( F" v2 M' P5 ]# P6 BQQ图片20220517095758
9 M2 ~9 p" T9 p! g E5 k' O+ H0 m! a. m6 |3 `
通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
* e$ \) @' O, ^) J6 V- z F( v; [# ~& }8 A. g h
二、软件设计7 ?3 K7 s7 `( H' L
7 w6 Q. @) P& G% Z# W通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
& ]/ Z' @9 u q+ _6 F' |( g) |* A' c1 A) W( d
TGS2610传感器检测流程如下:9 D: Y: ?$ r* u/ y! [+ A
1 M4 z) t% v) d/ F
QQ图片202205171000136 T+ v6 [9 d: ?* G" Q9 I
3 w- w+ l. u# a' k冷媒泄露检测软件流程图
8 g5 L; W" v5 h5 @' a6 H3 y/ }0 j
8 J3 u+ x3 h6 c* |由于给传感器通电加热的前几秒时间里,传感器的电阻RS不管有没有冷媒泄露都会突然下降,之后才会恢复到一个稳定的水平,在这段时间比较器会输出DO报警信号。因此MCU进入检测流程之后需要增加一个延时时间,以避免误报警,推荐时长为2.5分钟。6 m3 i/ ]' N1 A# `) G
: T% m |& M& w, n0 i' z( u延时时间过后,即进入DO报警信号检测,当检测到比较器输出的低电平时,则认为冷媒泄露达到报警点,立即停止空调运行,并执行冷媒回收动作把冷媒回收到室外机,确保室内冷媒浓度不会达到爆炸点。3 \. E6 n1 m! {0 t( i$ | `
4 E$ Z+ G6 A B0 u! `
五、结语
" t2 \. f* S; l; X. w7 N4 U6 v通过TGS2610气体传感器的应用,我们可以及时、准确的检测出冷媒泄露的情况并且冷媒回收,确保可燃冷媒应用安全。而且该方法具有电路简单、生产便利、稳定可靠等特点,可以在使用可燃冷媒的空调系统上推广使用。 |
|