随着经济发展和人们生活水平的提高,空调的安装使用越来越普及,冷媒的使用量也越来越大。传统的R22冷媒会破环臭氧层,因此空调越来越多的空调系统使用R32和R290等环保冷媒。然而R290冷媒具有易燃易爆的特点,当空气中的冷媒成分达到一定浓度,遇到明火则有燃烧爆炸的危险。这一特点已经成为其在空调制冷系统上的推广的阻碍。! P/ Y8 R% j$ k1 E
; a: \' s& g( T+ J
下面工采网小编为大家介绍一种基于TGS2610传感器的空调冷媒泄露检测方法,可以快速实现可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用。
- g$ H$ r: ^. g: S! b) ], X) F* y5 ]2 v: k' D
1、爆炸极限& e( p5 A$ R3 ]- M1 m4 N# i- `
4 [9 z, L$ ]# b% E f! V" H6 W5 j
可燃气体与空气混合达到一定浓度范围的时候,遇到明火则会产生爆炸。这个能产生爆炸的浓度范围定义为爆炸极限,其中最低的爆炸浓度称为爆炸下限LEL,最高的爆炸浓度称为爆炸上限UEL。+ F2 W# k) Q Y1 A: F( z
5 t6 m* d [; M# O1 D/ R2、报警设定值
4 L9 H6 o& n( H
4 P, h2 m% ~. p& G- j; g为了确保空气中混合的可燃气体不会产生爆炸的危险,可燃气体检测装置需要在可燃气体浓度达到爆炸下限LEL之前就提前报警。根据国家标准规定:可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。0 ^2 y8 A/ K7 s
W% H! n) C, Y. A# P
实际应用时,考虑到传感器检测偏差和实际安装环境影响,通常报警设定值设置得更低,通常为5%~10%LEL。( Q: k9 \5 J6 V: |, ?$ L$ e
- l6 ^3 s% w9 e) ^ Y7 L3、半导体气体传感器
5 P# d, G1 z6 t: A7 S0 C0 X8 Q% C6 q8 ]9 f/ ?+ \
气体种类繁多,因此用于检测各种气体的传感器也各不一样,常用的技术有:电化学、催化燃烧、红外和半导体等。
! z* g. m3 }. |! K0 w+ }0 }$ O b6 I7 ^% ^7 C: s H$ {
其中半导体气体传感器是一种用金属氧化物制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化,通过检测该阻值变化即可检测出空气中的敏感气体浓度。8 S0 V. l9 q8 m/ `" c5 n. T1 N* }6 f
0 s) i, m; p6 n9 A: d3 y
半导体式气体传感器在其问世以来,已经成为当前应用最普遍、最有利用价值的一种传感器。* S' K. c% c' A. u5 h2 m
1 S- G z; ~& T
4.TGS2610传感器& d, g( x; K' v( p- x
. c$ j+ U! z6 c( aTGS2610是一种半导体式气体传感器,该传感器对丙烷即R290,具有很高的灵敏度,可以快速、准确地检测出空气中的丙烷成分。因此该传感器可以用于检测空调系统中可燃冷媒的泄露情况。
( g8 t) C( q0 |9 T) Q7 X$ p8 Q
4 a) K2 U0 P" i( z9 c3 t# [该传感器采用标准的T0-5金属封装,不但体积小、应用电路简单,而且高性能、寿命长,同时也提供酒精过滤型号,可以过滤家用环境酒精等干扰气体的影响,尤其适用于对成本和体积要求特别高的家用空调产品。
9 d* O/ r2 O! h$ b7 p" v1 y7 o
+ H, p. r4 m' x2 M一、硬件设计* a. o- _ V3 ?7 G% h3 _5 c
; ?9 y/ b: _ D由于半导体式传感器的生产工艺原因,每个生产出来的传感器的电阻Rs并不是一个固定值。因此气体传感器应用时,需要对每个传感器进行校准。本文针对两种不同的校准方式,描述气体传感器的硬件电路设计。
- Q' @# U: h, {" h5 A
! B. ^/ A4 Z0 b! ]7 D1.可调电阻校准/ A% B# ?* ?; Z5 G1 s( X _
: T9 l# m% o1 _2 N4 `
QQ图片20220517095545
6 v$ \: M2 A" q* D6 k/ ^, q5 D- t1 }) i
原理图如上图所示,其工作分析如下:- N2 s5 q% a0 L7 r
- B+ U+ M3 j9 P9 m: t% R
(1)、电阻R1和R2分压提供报警点基准电压VREF,通常这个电压值为2.5,因此R1和R2选择阻值相同的电阻,即R1=R2;
H3 X! _ q- g( P5 P, D
+ _1 f: v: z2 }* x" s(2)、传感器1脚连接到+5V,2脚通过可调电阻RL连接到地,这样可以分压得到传感器采样电压VRL;
0 j" K+ ~7 D. N0 B4 i
- U& ^# S+ |! W, O! y(3)、在正常情况下,传感器的电阻RS远远大于分压电阻RL,因此VRL小于VREF,比较器输出高电平;当检测到可燃冷媒后,RS阻值急剧下降,VRL上升,当可燃冷媒达到一定浓度之后VRL大于VREF,比较器输出低电平,即认为冷媒泄露已经达到报警点;
5 U! Z4 U4 }: }7 k$ u( M" P6 C& `6 ^2 l( E
(4)、传感器生产时,我们需要对该电路的RL进行校准:将传感器放入装有混合气体的测试箱子,该混合气体的浓度为我们需要的报警点浓度,比如5%LEL,然后调节可调电阻阻值,当VRL的电压为2.5V时,即认为校准完成。
+ A* n+ W7 }6 z1 }( U3 r, ]7 v L7 L
2、根据传感器预分类进行校准* g8 g: m0 B$ d s5 y4 i7 a! C
, d/ { f4 M+ u8 V% B通过可调电阻的方式,我们可以在生产过程中对传感器进行校准,但是该校准方式较为麻烦,生产过程中也需要用到可燃冷媒,对生产安全会带来一定隐患。为了解决这个问题,我们可以采用一种更加简易的方法。/ `" h/ r% D% l% \ n: V: s; U
9 c3 i5 a3 Z |7 A4 `
在传感器生产出厂时,工厂对生产出来的所有传感器进行预分类,根据RS阻值的大小不同,平均划分为24个档,并且在每个传感器本体上丝印对应的标号,我们在实际应用过程中只要根据不同的标号来选择对应的分压电阻RL即可。. R. h/ z- p( K4 y! U! J
4 k7 v9 m, L$ F" a' E* ~9 G X例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:+ k5 s5 l0 c! r% H# ?
* Z% C7 k a E* n0 W( l; e* G
QQ图片20220517095758- R P, S! \ P/ N
+ J) ]9 v$ t) p* y0 N5 ^通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。/ `& s& S1 a/ Z
. I" o: w+ m% Z. L; T; b; g& ~% ^二、软件设计
5 t2 b: M. ]: U' ~, W8 ` a! i
# w5 p( v' B: r通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
: z# J9 A3 ^% `$ A9 g. d2 E) d8 d: H" o( {" G8 J& d* w+ ~! D4 r
TGS2610传感器检测流程如下:
t/ ?6 K: p* m% @
4 D2 I; x( a9 i4 F& F' s0 EQQ图片20220517100013' o) `) Q% X6 O1 ^4 H) G" q
L9 Y; G) Q* h8 E冷媒泄露检测软件流程图) ], p5 e& r$ C7 W4 X+ n
6 @# U2 i$ c& b g( e- o
由于给传感器通电加热的前几秒时间里,传感器的电阻RS不管有没有冷媒泄露都会突然下降,之后才会恢复到一个稳定的水平,在这段时间比较器会输出DO报警信号。因此MCU进入检测流程之后需要增加一个延时时间,以避免误报警,推荐时长为2.5分钟。
7 o1 H. t( y3 N$ ?8 L% t1 I0 p: C* F$ S
延时时间过后,即进入DO报警信号检测,当检测到比较器输出的低电平时,则认为冷媒泄露达到报警点,立即停止空调运行,并执行冷媒回收动作把冷媒回收到室外机,确保室内冷媒浓度不会达到爆炸点。) v4 @2 D7 C6 b3 y3 T
8 Y0 C0 a9 c0 S4 `- ?* v; ~1 `5 F' {五、结语
" B3 u7 Z" Z# H3 }通过TGS2610气体传感器的应用,我们可以及时、准确的检测出冷媒泄露的情况并且冷媒回收,确保可燃冷媒应用安全。而且该方法具有电路简单、生产便利、稳定可靠等特点,可以在使用可燃冷媒的空调系统上推广使用。 |
|