随着经济发展和人们生活水平的提高,空调的安装使用越来越普及,冷媒的使用量也越来越大。传统的R22冷媒会破环臭氧层,因此空调越来越多的空调系统使用R32和R290等环保冷媒。然而R290冷媒具有易燃易爆的特点,当空气中的冷媒成分达到一定浓度,遇到明火则有燃烧爆炸的危险。这一特点已经成为其在空调制冷系统上的推广的阻碍。
4 a: Q" n# J& V% _+ s' j7 a! |, u
下面工采网小编为大家介绍一种基于TGS2610传感器的空调冷媒泄露检测方法,可以快速实现可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用。
" H7 ~) J+ C+ _ `) G+ {
6 T7 y! }% w0 E1 d1 e4 c e2 o1、爆炸极限
& h% t) j2 M8 v! k! @
) i# s; A3 @3 L f8 h9 C可燃气体与空气混合达到一定浓度范围的时候,遇到明火则会产生爆炸。这个能产生爆炸的浓度范围定义为爆炸极限,其中最低的爆炸浓度称为爆炸下限LEL,最高的爆炸浓度称为爆炸上限UEL。& O& `4 @& H' C; m/ N( Y+ W; K
+ C* O( C8 w( b$ L! H2、报警设定值1 q# R) f" j# J, Q
' \) H: n0 }' N x+ K, M
为了确保空气中混合的可燃气体不会产生爆炸的危险,可燃气体检测装置需要在可燃气体浓度达到爆炸下限LEL之前就提前报警。根据国家标准规定:可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。5 L5 g. q9 [8 _- i. }- r
' J8 l9 U! [1 F7 s& C, k) \
实际应用时,考虑到传感器检测偏差和实际安装环境影响,通常报警设定值设置得更低,通常为5%~10%LEL。
( L! n! Q: G' {% a: Q. X& y6 p) C: f1 D% j, R- ~$ o
3、半导体气体传感器
; }$ x- c& p& \, \/ h
. [% W; Z6 x& C B+ H+ k气体种类繁多,因此用于检测各种气体的传感器也各不一样,常用的技术有:电化学、催化燃烧、红外和半导体等。
+ d3 }* [' y5 j: ] J5 x; ~' n/ L s4 b: ~1 f
其中半导体气体传感器是一种用金属氧化物制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化,通过检测该阻值变化即可检测出空气中的敏感气体浓度。/ G5 R/ e9 r; E; A* e4 E' j' s
5 h0 X* s8 p9 `9 ~; z
半导体式气体传感器在其问世以来,已经成为当前应用最普遍、最有利用价值的一种传感器。, E1 F E1 _2 m- \3 I/ J2 p
% L; {+ t. g& ~4 O4.TGS2610传感器
" o8 _, a* a4 z y# ]% \* t2 B8 t( g) \$ z) P- ^2 \1 V
TGS2610是一种半导体式气体传感器,该传感器对丙烷即R290,具有很高的灵敏度,可以快速、准确地检测出空气中的丙烷成分。因此该传感器可以用于检测空调系统中可燃冷媒的泄露情况。" n- g$ Z0 S# F$ }+ s7 ?/ }; [) M
# ?2 C. q- Y& L* C& S) w/ m2 d该传感器采用标准的T0-5金属封装,不但体积小、应用电路简单,而且高性能、寿命长,同时也提供酒精过滤型号,可以过滤家用环境酒精等干扰气体的影响,尤其适用于对成本和体积要求特别高的家用空调产品。2 } w8 `' `- B5 X w8 P$ {7 v
% B# s3 f: d, n3 J! r+ O! g一、硬件设计; G2 G. z, B) { U
5 Z# J) M* ]& k& t9 h4 x& J6 `# R" }由于半导体式传感器的生产工艺原因,每个生产出来的传感器的电阻Rs并不是一个固定值。因此气体传感器应用时,需要对每个传感器进行校准。本文针对两种不同的校准方式,描述气体传感器的硬件电路设计。' |! g: |9 R) Z( [' }
% s8 d+ r$ k, k/ W1 t. v' l
1.可调电阻校准' H8 _ p' S, u2 ~( h0 h7 S
7 n1 e8 L" Q- B' [# n- x
QQ图片20220517095545- W0 x% I* ~$ b ]3 Y& P% {( ^0 w
! N6 p& ?! }! a! x
原理图如上图所示,其工作分析如下:: ]5 _% r, P5 {( V& X
0 A5 ?7 i# D/ ?5 A4 D8 V(1)、电阻R1和R2分压提供报警点基准电压VREF,通常这个电压值为2.5,因此R1和R2选择阻值相同的电阻,即R1=R2;7 y5 F7 T2 X( X, `' Y
& e9 P' E8 `! o3 l
(2)、传感器1脚连接到+5V,2脚通过可调电阻RL连接到地,这样可以分压得到传感器采样电压VRL;
9 _& V9 j6 @) F- i9 ^! t
6 h1 o; x3 q& \8 H(3)、在正常情况下,传感器的电阻RS远远大于分压电阻RL,因此VRL小于VREF,比较器输出高电平;当检测到可燃冷媒后,RS阻值急剧下降,VRL上升,当可燃冷媒达到一定浓度之后VRL大于VREF,比较器输出低电平,即认为冷媒泄露已经达到报警点;8 K9 W9 T! w! y+ z- @5 K/ f
5 S6 Q2 i$ L& e1 o6 z) T8 t2 w4 s' G(4)、传感器生产时,我们需要对该电路的RL进行校准:将传感器放入装有混合气体的测试箱子,该混合气体的浓度为我们需要的报警点浓度,比如5%LEL,然后调节可调电阻阻值,当VRL的电压为2.5V时,即认为校准完成。$ ^- w0 d+ F# y8 p2 @
. o! t' x; O0 S: \) h2、根据传感器预分类进行校准
( Q: ]+ J, V5 i- M4 J/ F" F! m0 F9 W( o/ \( j( m1 K i* T
通过可调电阻的方式,我们可以在生产过程中对传感器进行校准,但是该校准方式较为麻烦,生产过程中也需要用到可燃冷媒,对生产安全会带来一定隐患。为了解决这个问题,我们可以采用一种更加简易的方法。) S2 z7 H- W. u g% k8 X. H
0 q: b: g( ]- i" U. W
在传感器生产出厂时,工厂对生产出来的所有传感器进行预分类,根据RS阻值的大小不同,平均划分为24个档,并且在每个传感器本体上丝印对应的标号,我们在实际应用过程中只要根据不同的标号来选择对应的分压电阻RL即可。
) \. e3 @7 r# ?7 k( r
3 f: q9 V, {; u2 |% q% u例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:
8 ~+ r+ F( C d5 M! s! A6 i: J @8 @9 j2 k7 L$ S
QQ图片20220517095758
' U. E* m# R# `! d# \( o& q
$ U: a( C: N$ |$ ^+ I' a通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。& G, ?4 \ f2 l
/ Z& L6 V6 A; ^6 O
二、软件设计0 g% B9 @$ k; |/ `% j2 v6 G
* K$ }4 F0 N9 P通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。4 P! q* W p6 ?- f
$ i8 C" J) Z V: m, O4 a8 hTGS2610传感器检测流程如下:/ [, d) L% v. P [7 c/ P* e# ?
( H# [; K* B3 L" PQQ图片202205171000138 d* y) X0 [. R& v( H
$ T4 ^' ` D, m8 x+ B" T2 L/ X4 d3 C v
冷媒泄露检测软件流程图9 @4 [( r; d1 f7 B% i
; T `3 T# e% E; j2 F
由于给传感器通电加热的前几秒时间里,传感器的电阻RS不管有没有冷媒泄露都会突然下降,之后才会恢复到一个稳定的水平,在这段时间比较器会输出DO报警信号。因此MCU进入检测流程之后需要增加一个延时时间,以避免误报警,推荐时长为2.5分钟。
5 P% D' o& x! P4 r$ a
# h" Y1 C. {) n9 x% O# J延时时间过后,即进入DO报警信号检测,当检测到比较器输出的低电平时,则认为冷媒泄露达到报警点,立即停止空调运行,并执行冷媒回收动作把冷媒回收到室外机,确保室内冷媒浓度不会达到爆炸点。
9 c6 w \* i' L8 Q- b3 h" Q
( c% c1 p$ G( K- j' K; P3 S五、结语
' F, n( k1 T" J# q3 ], u通过TGS2610气体传感器的应用,我们可以及时、准确的检测出冷媒泄露的情况并且冷媒回收,确保可燃冷媒应用安全。而且该方法具有电路简单、生产便利、稳定可靠等特点,可以在使用可燃冷媒的空调系统上推广使用。 |
|