冷水机作为一种制冷设备,其主要部件包含:压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管节流阀等,从而实现了机组制冷的效果。在实际使用过程中,冷水机的制冷系统难免会出现一些故障,导致冷水机报警,那么一般引起冷水机制冷系统报警的因素有哪些呢?! Y5 H7 z& j7 W# Q* ~& W; [
& U Z* d0 S. {4 Z% c
1、制冷剂不足,导致排气温度高;% K. c4 U- x& \$ R
2 W6 f* v, j+ O; f f) t2、压缩机电机故障(过流保护、过热保护等),导致排气温度高;(一般情况)
V+ Z3 ?$ t' D4 }
8 L% {7 O. \' l# a! q3 y) T) F, n. p3、冷凝压力过高,引起排气温度过高。(一般情况);
# _# Q# u/ X, {: O! n' ~* D8 B( ` [1 }5 E! E# L) V
4、膨胀阀开度过小或者过大,引起排气温度高;
0 {+ l8 i% o. E9 S4 P7 C2 d
( q8 I# Z7 C4 M J" {/ D: m4 Y5、蒸发器结霜严重,影响换热效果;
/ Q* e1 ^1 M8 P* F
" O, Z# U& Q& _! G1 E7 ^! N6、节流装置脏堵或者堵塞(膨胀阀、毛细管);
q, g4 t8 `% E/ e! O% |
" ]( x; g3 B! x0 H* f2 h7、吸气压力过低;(回气管路有空气);
% p$ S. Z% ^7 y5 d2 k# M5 Z, Q/ G5 }0 |0 v" z( w! U# o
8、压缩机运转时吸气管路漏气;
S# J5 [2 P/ H& |
( }1 `( v: t& _0 ~$ c9 _& _9、压缩机的油分离芯堵塞或油中有杂质;1 k3 _. b; X9 e; q% j6 s+ X A
& h; A* w1 {% U+ _1 ~: i
10、制冷剂充注过多;
- }# |" }/ @$ H" @8 M$ |# _/ B0 K8 w" E
11、管路泄漏造成制冷剂大量跑掉;& f9 F6 V, ^7 R. A$ h" ]
3 n% l4 ?/ Y4 B1 J# f2 _
12、环境恶劣(如:高温天气);
" q% R" `9 W2 E* |/ }% |4 ?* w
. D( {/ G8 D: S9 l以上就是一般制冷系统在使用中出现报警的几个原因分析。
. z. D7 A3 B! _3 `) }# F" T) h
2 ^" j6 [; a9 G2 `酷凌时代,专注微环境制冷,激光冷水机生产厂家,产品涉及:紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、小型工业冷水机、人体降温系统等。对相关制冷设备有兴趣可拨打酷凌时代冷水机服务热线 0755-29952987 。