在工业化生产中,很多领域都离不开冷水机。如何选用适合自己的工业冷水机,,其实很简单,有一个选型公式:! H# C9 T0 N v% f' @
}, O! B$ A* @一、制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数& V6 G% y g3 w) \' Y" M% r
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;; L3 O7 y) K& F! v2 s1 y) O
2、温差指机器进出水之间的温差;0 s* P: X6 m3 r$ x0 d |9 y
3、4.187为定量(水的比热容);
5 E7 K% N7 Y, ?2 A0 T4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
3 N* _7 W4 m2 i5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号;
1 i, e+ s& C8 u$ Z! Y一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。
8 r. `/ f& W5 C: c5 Z6 w
5 V' R7 I4 O1 p' B* R% r(二)冷水机制冷量的计算方式
6 {8 T; K7 H" p. N" s$ ^6 S' B# n* F* W+ A* {8 O. {
冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式:
, _8 T2 Q& \! B1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)
( ~, v) _* V* |10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw
4 ?! ]. R; g7 g( N0 n+ x& G V, q8 r6 k: _ m* Q
以上就是一般冷水机选型关于制冷量的计算方式,一般我们日常冷水机的选型,除了此较为专业的计算方式,还可以直接把您的需求,设备参数告诉冷水机品牌厂家,让他们帮您推荐合适的冷水机。