在工业化生产中,很多领域都离不开冷水机。如何选用适合自己的工业冷水机,,其实很简单,有一个选型公式:; L2 O: b4 q9 h" ~- }4 v
- a( X/ ~2 Z/ R* T: M- D. \) j2 ^
一、制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数" u8 J* \! F# y# V- B
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
; a) V T+ j/ y0 d2、温差指机器进出水之间的温差;0 ^, U$ D4 t; F3 \. q7 b
3、4.187为定量(水的比热容);
2 u, F1 S* B6 @9 N- G: B, {( Q4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
! c9 y# K+ @/ [+ ~* H. Z& y! J# _5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号;
5 I4 V6 F3 Q! X: E3 Y. U一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。, c$ q' a9 E# m
; t, l6 A! l! C. j+ K7 l5 ^(二)冷水机制冷量的计算方式, y; ^8 Q0 E3 `7 l7 j8 s A, F7 l6 M
# A9 R: v- ~. E$ l9 Y: \5 u冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式:* S/ s1 a. o& n& y* a0 }) z
1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)% ?3 x3 Y& T8 F9 a1 p
10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw
1 t, b7 \9 ^ @5 k' n a2 V; M& g. U9 J. M# O# S- ?9 i/ D S. i# F
以上就是一般冷水机选型关于制冷量的计算方式,一般我们日常冷水机的选型,除了此较为专业的计算方式,还可以直接把您的需求,设备参数告诉冷水机品牌厂家,让他们帮您推荐合适的冷水机。
0 i. C9 g- r8 Z5 e4 S3 B6 R
9 _! F6 c0 @. p4 \' O5 P0 y
p' F8 R* ~, T: ]" R酷凌时代,国内激光冷水机等制冷设备品牌厂家,公司主营产品激光冷水机、高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、微型高精度冷水机、小型工业冷水机等,产品广泛适用于工业设备冷却、激光器散热、通讯设备降温、服务器降温、航空航天等诸多领域。更多冷水机相关资讯,欢迎沟通探讨。