9 M$ s4 ~6 e B8 @' B' L , Q7 x3 g; ^# \( A1)引起冷水机组低压报警,触发电机过热保护。 7 M9 r3 ^5 g8 e) d冷凝器在工作时液态冷媒进入蒸发器进行换热的过程中是有阻力的,所以冷凝器和蒸发器之间存在一定的压力差以克服其阻力使其正常运转。压差=冷凝器饱和压力-蒸发器饱和压力,当冷凝器的出水温度过低时,冷凝器的饱和压力也会变低,在蒸发器压力不变时,它们之间的压差就会降低,影响制冷循环主流路,从而导致冷水机组低压报警。而冷凝器的出水温度过低导致冷凝器压力过低,也会对电机冷却回路造成影响,触发电机的过热保护。 3 y6 K Z" t. i. S 8 b n4 [" b0 }1 h8 r9 ^2)面临缺油报警问题。$ d( s& n4 ]+ d( s M
大部分冷水机组选用的是滑动轴承压缩机,靠润滑油维持运转,无法避免润滑油渗透到冷媒系统中的情况,因此需要进行回油处理,如果冷凝器出水温度低冷凝压力不足,会影响回油效果,长此以往冷水机组很容易面临缺油报警问题。! n4 B% @- ^% M0 P" l Y