% {0 q+ a) B7 l* k" U
4 W# Z! h: o: _% e5 Tmenu unload 菜单 卸栽 compressor outlet 6.4 bar空压机出气压力6.4 bar
3 L6 v* C& s) J. t0 N. j8 V
compressor off空压机停止
manual operation (automatic operation)手动运行(自动运行)
+ m1 @3 b8 _! N0 S, _6 c& ^
automatically loaded自动加载 local contral(remote contral)就地控制(远方控制)
3 d1 ^ K2 W6 @6 J" cweek timer inactive周时钟激活 maximun pressure 7.5bar最大压力 7.5bar
# u2 o# B6 Y/ Y3 y6 X1 X4 h
running hours 34 hrs运行时间 34 hrs loader hours 15 hrs加载时间
) t# H* Y2 R1 D: g- ~5 R- imotor starts 73电动机起动次数 module hours 181 hrs 控制器运行时间
8 W% P7 o1 ]$ W3 {5 r5 G/ B% nload ready 10936加载准备 compressor outlet 0.2 bar空压机出气压力 0.2 bar
1 O- ?, |: _8 T9 F: y1 BDp oil separator 0.00 bar有分离器压降 Dp air filter 0.001 bar空气过滤器压降
9 F2 C0 Z% W8 [, b
oil injection element 0.2 bar机头喷油压力 compressor outlet 6 ℃空压机出气温度 6 ℃
4 X/ K3 [0 }' S( F
element outlet 14℃机头喷油温度 14℃ cooling medium 12℃冷凝液温度12 ℃
( X4 F7 Z( o9 Y4 z* m* K
oil separator 9.6 ℃油分离器温度 9.6℃ emergency stop closed 紧急停机关闭
0 R' i' B% I6 f v/ ]: J* d' I/ y+ O L
remote start/stop open远程起/停开
& b5 ?$ d+ b) [1 n+ R5 ?9 i' S2 iremote load/unloaded closed远程加栽/卸栽关闭
! E w3 g& X0 [9 U0 C cremote perssure sensing open远方压力传感器开
6 ~; H1 Q5 r. ]' F% woverload motor closed电机过载关闭
! K% z, C$ Q" C/ u4 \
overload fanmotor closed风扇电机过载关闭
# X) }' Y$ Q3 r3 C
starter feedback contact open起动器反馈触点开
6 K* n8 s$ i7 k4 ]- m' \
PB1 open/PB2 closed open 压力带1开/压力带2关开