有1台冷干机(16m3/min处理量;R22;2500W;电源380/3/50;进口品牌制冷压缩机;使用时间仅几个月,具体运行时间不祥),2个月前曾发生高低压保护和毛细管漏气的故障现象(厂家已派人处理好),昨天开机后发现:通电后不到5秒钟,控制器面板就显示过热保护,压缩机无法启动,而压缩机上半部用手摸能感觉到有点温暖(当时的机房环境温度大概为12度);而且压缩机电路、线圈和机房供电情况都很正常。请众位前辈参加这个案例的讨论并予解决!谢谢了!
使用道具 举报
2486
硕士
谢谢荣昌制冷前辈的指导!正常运转中的氟高压为13~17bar;氟低压为1.8~3.0bar。至于其它数据,很抱歉,无法提供!
谢谢荣昌前辈的参与!问题找到了—是输入电压(三相)相间不平衡造成的!顺便问下,如何根据停机瞬间的电流来判断问题所在,可否告诉在下祥解。再次谢谢!
9
687
高中生
你们好!我想问一下你们所说是电流应该是什么地方的测得的电流啊!
因为控制压缩机的电路比较复杂,是测继电器之间的电流吗?
70
5601
教授
我有一次,压缩机发热,后来风机都烧了。
查呀查,好多方式都试过了,就是不能解决问题。最后才发现三相断路器上桩头有1个松了,原来我们的电气检查习惯是从断路器的下桩头开始往后找,所以漏检好久。