9
0
687
高中生
说说螺杆压缩机的常常故障!
小弟我是新手请版主及各位老大指点一二!
使用道具 举报
1
411
初中生
8
392
我也是新手,常见的故障有高压\低压\排气温度
[em01]
很高兴认识你!
你见过的故障能不能说说呢?
冷冻机常见的故障基本就是这三种:1,低压原因1)低压过低,有可能是冷煤液过少,或是高压过低,系统冰堵,或构不成回路
低压过高,有可能是冷煤液过多,或是高压过高冷却水(风扇)温度不良,也有可能是冷凝器结垢严重,影响散热效果.
2,高压原因1)高压过低,冷却水的温度不良
高压过高,冷却水温度过高,冷煤液过多,导致低压过高,高低压是紧密相连的
3排气温度原因:冷煤液过少,;膨胀阀开度不良;冷煤液过多;冷却水温度不良等
4,膨胀阀异响:冷煤液过多或少,膨胀阀开度不良.
以上假如有错还请多多谅解,现丑了!!!!!!!!你假如还有什么问题的话,我的邮箱:zhdai@kec点com点cn
请问高手
你说的高压过低,系统冰堵,或构不成回路!这是什么意思啊!
如果系统冰堵不是压力应该升高吗?不明白!请指教!
1)如果压缩机的温度过高一般是什么原因导致: 3 h+ w$ `' f# r: j 1)工作环境温度影响.
2)风冷或水冷消果不好.
3)电磁阀可能fail!
4)高压保护器fail! 还有别的情况吗?
2)压缩机中如果油量不多!会有什么情况发生呢?如何加油呢?
十分感谢!!!!!!!!!!!!
493
什么品牌的压缩,不时有加油孔么!
加油要注意什么问题呢?
小弟我没有弄过这东西请指教!
如果压缩机中缺少油会有什么情况发生呢?请指教!
谢谢!!!!!!!!
发表回复 回帖后跳转到最后一页