排气10立方米/分钟的压缩机供给设备用气,8公斤为卸荷压力,6.5公斤为加载压力.经过观察,加载时间为25秒,卸荷时间为6分钟,请问设备的实际用气量大概为多少立方米/小时,选配多少立方米的压缩机更合适?谢谢大家了
2 X2 ]6 F5 j$ ]4 `& y) ~[此贴子已经被作者于2006-1-18 10:13:03编辑过] |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 28 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-1-19
- 注册时间
- 2006-1-17
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 104
- 阅读权限
- 20
- UID
- 9229

- 威望
- 0 点
- 经验
- 28 点
- 积分
- 104
- 帖子
- 6
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 357 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-1-15
- 注册时间
- 2005-1-26
- 帖子
- 99
- 精华
- 1
- 积分
- 1337
- 阅读权限
- 80
- UID
- 4754
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 357 点
- 积分
- 1337
- 帖子
- 99
|
|
加载是不是从6.5公斤升到8公斤,期间有没有用气(给设备供气),排气储罐多大。 你说的卸荷是不是指设备用气时从8公斤掉到6.5公斤的时间? |
|
|
一直在做高压活塞机设计,跳过一次槽。还是学了一些新东西。建议做技术的不要一直固定在一个厂家,不然,脑子会生锈的。QQ:357807474
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 357 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-1-15
- 注册时间
- 2005-1-26
- 帖子
- 99
- 精华
- 1
- 积分
- 1337
- 阅读权限
- 80
- UID
- 4754
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 357 点
- 积分
- 1337
- 帖子
- 99
|
|
可能压缩机排量配的太大了,而储气罐太小了,就会造成加载及快,而压力下降也比较快。 如果压缩机每六分钟就启停,那么对压缩机及电机是极大的伤害。 压缩机的排量最好要稍偏大于你的用气量。 |
|
|
一直在做高压活塞机设计,跳过一次槽。还是学了一些新东西。建议做技术的不要一直固定在一个厂家,不然,脑子会生锈的。QQ:357807474
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 28 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-1-19
- 注册时间
- 2006-1-17
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 104
- 阅读权限
- 20
- UID
- 9229

- 威望
- 0 点
- 经验
- 28 点
- 积分
- 104
- 帖子
- 6
|
|
压缩机自带的气包是0.154立方米,另外公司在输气管线上有4个各2立方米的气包.卸荷时间就是指压缩机开始卸荷气压从8公斤掉到6.5公斤的时间,压缩机卸荷时设备正常供气的。加载时间就是压力从6.5公斤升到8公斤需要的时间。请给计算下用气量,谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 14 小时
- 经验
- 806 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 48 ¥
- 最后登录
- 2014-5-29
- 注册时间
- 2003-7-14
- 帖子
- 183
- 精华
- 0
- 积分
- 3353
- 阅读权限
- 120
- UID
- 1347
  
- 威望
- 19 点
- 经验
- 806 点
- 积分
- 3353
- 帖子
- 183
|
|
你的说法有点问题,你的管路中拥有超8个立方容积的各种气罐,而且用气的情况下从6.5公斤到8公斤只需25秒可见你的用气量很小,不知你加载时是否真是用气了? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 28 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-1-19
- 注册时间
- 2006-1-17
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 104
- 阅读权限
- 20
- UID
- 9229

- 威望
- 0 点
- 经验
- 28 点
- 积分
- 104
- 帖子
- 6
|
|
我公司建的新厂房,原来设计的不好,领导安排我重新设计一下,看能不能用台小的压缩机.公司早班时加载时间平均为53秒,卸荷时间平均为51秒.我开始给的数据是公司上中班时的用气情况,就是发现压缩机选型不对,所以考虑换台小的压缩机.因本人第一次接触这个东西,所以才上网求教,希望朋友们能帮我解决这个问题 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 28 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-1-19
- 注册时间
- 2006-1-17
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 104
- 阅读权限
- 20
- UID
- 9229

- 威望
- 0 点
- 经验
- 28 点
- 积分
- 104
- 帖子
- 6
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 16 小时
- 经验
- 572 点
- 威望
- 9 点
- 压缩币
- 18 ¥
- 最后登录
- 2022-4-13
- 注册时间
- 2004-6-18
- 帖子
- 164
- 精华
- 0
- 积分
- 2191
- 阅读权限
- 100
- UID
- 3165
 
- 威望
- 9 点
- 经验
- 572 点
- 积分
- 2191
- 帖子
- 164
|
以下是引用YUNTIAN2005在2006-1-17 21:23:15的发言:2 N* N! |( ^$ P3 f% a" t* ]7 c1 j
$ v/ i+ n ]; y( d" u; N+ Y
排气10立方米/分钟的压缩机供给设备用气,8公斤为卸荷压力,6.5公斤为加载压力.经过观察,加载时间为25秒,卸荷时间为6分钟,请问设备的实际用气量大概为多少立方米/小时,选配多少立方米的压缩机更合适?谢谢大家了
! H9 S! d/ f9 D! c 1 L& S9 n$ j& a7 D6 ^3 N8 x# c9 k
如果提供的数据可靠的话,保险点选个 ~1立方/分钟,0.7~0.8MPa的机器应该够了。 |
|
|
聊聊而已~~~
搞离心的朋友,欢迎骚扰,呵呵。
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 94 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-2-7
- 注册时间
- 2005-9-21
- 帖子
- 27
- 精华
- 0
- 积分
- 336
- 阅读权限
- 30
- UID
- 7635
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 94 点
- 积分
- 336
- 帖子
- 27
|
|
机器既然有卸载。应该是气量选大了。我觉得你们公司的用气量大概是8.5立方左右。我这有个公式是计算气量小的。可能有用。“(气筒容量加上管路用气)/降至最低压力的时间” 这是经验公式有误差是肯定的。希望会对你有用!!! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 89 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-4-16
- 注册时间
- 2005-10-20
- 帖子
- 22
- 精华
- 0
- 积分
- 316
- 阅读权限
- 30
- UID
- 8010
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 89 点
- 积分
- 316
- 帖子
- 22
|
|
气主要用在哪些设备上的? 按照你的说法,压缩机的供气量远远超过需气量,长时间泄载不但浪费点,而且对机器损耗很大 可以考虑装个变频器,用多少气压缩机就产多少气 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 10 小时
- 经验
- 1867 点
- 威望
- 52 点
- 压缩币
- 12 ¥
- 最后登录
- 2010-8-25
- 注册时间
- 2003-2-17
- 帖子
- 737
- 精华
- 0
- 积分
- 7829
- 阅读权限
- 150
- UID
- 642
 
- 威望
- 52 点
- 经验
- 1867 点
- 积分
- 7829
- 帖子
- 737
|
|
你的机子每次工作25秒,产气约4.5方,可维持供气每6分25秒,这么简单的算术题不会算吗?建议重读小学。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 179 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-3-24
- 注册时间
- 2005-8-2
- 帖子
- 58
- 精华
- 1
- 积分
- 666
- 阅读权限
- 50
- UID
- 6945

- 威望
- 0 点
- 经验
- 179 点
- 积分
- 666
- 帖子
- 58
|
|
原来算法这么简单???还是博士厉害啊。。。有空请指教。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 199 点
- 威望
- 3 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-4-8
- 注册时间
- 2006-1-23
- 帖子
- 56
- 精华
- 0
- 积分
- 775
- 阅读权限
- 50
- UID
- 9283

- 威望
- 3 点
- 经验
- 199 点
- 积分
- 775
- 帖子
- 56
|
|
看样子我也要回去读小学了,俺也看不懂博士怎么算~!~~~~~~~` |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 806 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-7-9
- 注册时间
- 2002-5-26
- 帖子
- 379
- 精华
- 0
- 积分
- 3201
- 阅读权限
- 120
- UID
- 28
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 806 点
- 积分
- 3201
- 帖子
- 379
|
以下是引用YUNTIAN2005在2006-1-17 21:23:15的发言:
/ D) i) q7 {$ v* b* H/ b/ [8 D: G6 T6 V2 P6 d: n
排气10立方米/分钟的压缩机供给设备用气,8公斤为卸荷压力,6.5公斤为加载压力.经过观察,加载时间为25秒,卸荷时间为6分钟,请问设备的实际用气量大概为多少立方米/小时,选配多少立方米的压缩机更合适?谢谢大家了 " R0 t& I4 p" V" i B& q- i
/ v8 M8 D, I8 T p/ M" q u! G. k# n3 Z
你的用气量太小,空压机选配偏大,有3种方法可解决你的问题:1:把你管路上的气罐拆除!空压机将频繁卸负载,能耗大.2:加装一个定时停机继电器,(如果没有的话),有的话则调整为2分钟.这样可节省很多能耗.但空压机将频繁启动.3:变频技术改造,投入较大.但划算.
& n/ s( Y3 Z& D0 r0 N& A建议你优先考虑采用第二种方法,再考虑第三种方法. [em07][em07] |
|
|
|
|
|
|
|
|