本人正在从事空调产品的开发工作,请问在做长配管机型时要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
2
发表于 2005-11-3 08:51 |只看该作者

想想,觉得回油最关键。由于用户的安装情况各不同,有的室内机高,有的室内机低,管路一长,回油就会比较麻烦。

增大管路,压缩机吸气方面会好些。

保温方面需要做的更好。

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

191

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
191
帖子
11
3
发表于 2005-11-26 12:38 |只看该作者
长配管,要考虑回油、制冷剂的闪发和冷量的衰减等问题。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

101

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
27 点
积分
101
帖子
8
4
发表于 2006-2-3 14:32 |只看该作者
我感到最要紧的是回油问题,见过一50机,内机比外机低5--6米,2个月后压缩机烧了,一看缺油卡缸,尤其制热时更严重。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
5
发表于 2006-2-3 15:10 |只看该作者

所以主机最好不要高出分机,迫不得已时对回油的问题就应该考虑周到。