请教各位,我的制冷机组,这几天,低压异常,具体现象是低压不稳定,在2bar~3.8bar之间波动,造成接触器跳闸,复位后,可以启动,但运行一段时间后,又会出现同样的问题,我怀疑是不是,制冷剂泄露或膨胀阀有故障,请大家赐教。谢谢!
使用道具 举报
10
1716
大学生
5
1731
214
小学生
请问你的系统是哪个工况的系统?
1
133
制冷剂是否泄漏,停机半小时之后,原来的参数进行比对就知道了。你说的是不是,低压一直在波动呀?
如果是这样的话,很可能就不是制冷剂泄漏了。
60
幼儿园
于燥过滤器是不是堵了
我的机组是冷水机组,波动频率不高,现在已经修好,是制冷剂泄露。
谢谢各位指导。
1976
101
232
机器的故障虽然找出来了,既然机器运转很长时间了,但我也建议更换进气过滤器.
9
1597
顶