最近碰到一个怪毛病,一台海尔25单冷空调,第一次跟连续开关机(就是关机后不等三分钟在开),可以正常使用,但是空调在不拔电源的情况下,等个半个小时左右,再开就开不了啊,但是重插一下电源插头又可以使用了。

% A* {7 v, S6 E% B/ @7 i/ w$ Z. P4 R

请问是空调板坏了吗?假如是的,请问这个应该是电路的那部分坏?

% l& w- M* l1 \! X

谢谢你们~!

[em06][em10]
拜师学艺~!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

191

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
191
帖子
11
2
发表于 2005-10-9 14:49 |只看该作者
压缩机启停应该有3分钟间隔,但是实际运行时海尔挂机启/停/启在几秒钟都可以实现,我很郁闷,搞不清楚怎么回事,愿哪位大侠指点迷晶!
打破老婆终身制,实行小姐股份制,引入小姨竞争制,推行小秘有奖制!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

286

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
85 点
积分
286
帖子
22
3
发表于 2006-2-10 22:40 |只看该作者
这应该是振荡电路或复位电路出问题吧,可以在这方面查查。查不出来就查延时电路!但要清楚很多空调初次上电是不需延时的!