设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2904|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于离心冷水机组的问题

[复制链接]

8

主题

0

好友

355

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
102 点
积分
355
帖子
28
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-4-27 10:35 |只看该作者 |倒序浏览
小弟运行的是离心式冷水机组(制冷剂R123),该机组有在开机后13分钟内冷凝压力过低(低于3KG)自动停车的保护。小弟想请教大家这是为什么 最好结合原理原理给小第讲一下 谢谢
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

245

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
63 点
积分
245
帖子
22
2
发表于 2006-5-20 17:08 |只看该作者
是YORK的吗?变频吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

517

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
147 点
积分
517
帖子
34
3
发表于 2006-5-4 16:47 |只看该作者

可能是负荷过低或冷却水入口温度过低,引起冷凝压力过低达到了机组的喘振点保护

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

22

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
6 点
积分
22
帖子
2
4
发表于 2006-5-9 11:05 |只看该作者
你用的是特灵的离心机吗,
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

22

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
6 点
积分
22
帖子
2
5
发表于 2006-5-9 11:11 |只看该作者
这个贴子怎么没人回啊
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

355

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
102 点
积分
355
帖子
28
6
发表于 2006-5-9 20:00 |只看该作者
wlf8293:请问为什么说冷却水温度底冷凝压力就底呢 冷凝压力越底压缩机不是更容易压缩?喘振是什么意思 你老大赐教!
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

355

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
102 点
积分
355
帖子
28
7
发表于 2006-5-9 20:02 |只看该作者
不是特灵的
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

355

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
102 点
积分
355
帖子
28
8
发表于 2006-5-9 20:02 |只看该作者
不是特灵的
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

125

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
31 点
积分
125
帖子
14
9
发表于 2006-5-23 22:21 |只看该作者
要清楚点 多点有数据才能回答
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
10
发表于 2006-6-9 21:51 |只看该作者
若不采取低冷凝压力保护,轴功率增大将导致电机的损坏.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 01:00 , Processed in 0.201642 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台