发表于 2009-11-9 23:34 |只看该作者 |倒序浏览
阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救+ f6 j3 ], R3 ~" f

' s# s$ `+ ~" b+ x* f2 f0 k; |各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。
: h: d0 A* C$ z/ |9 d% X1 r; ^
1 q  E4 D; o. f5 b今年秋天发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。
" d; S+ {5 j* n0 S$ E4 i( L2 z( R  m* U. l# B
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。
8 `- w& t  o& g  o" U2 P( P3 [: z5 s, V; }7 Y! ?
会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??
3 K% d9 L6 E( H2 J$ ?
( G/ A5 m1 t5 g4 G. p问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?
8 ?  S8 l. m$ i* F) t& {问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
! \1 v: }9 ]0 w8 D0 U6 R6 [; y- A问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

456

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
1 点
经验
232 点
积分
456
帖子
90
2
发表于 2009-11-10 18:49 |只看该作者
安全伐失灵了,干草机应该没有问题的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

30

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
21 点
积分
30
帖子
4
3
发表于 2009-11-11 19:00 |只看该作者
更换新的安全阀,也出现同样的状况。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

103

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
33 点
积分
103
帖子
21
4
发表于 2010-1-1 21:00 |只看该作者
回答1    5-7bar之间,5bar时基本上对应的压力露点温度为0摄氏度。
5 r4 v1 k$ S! E回答2      冷干机蒸发器冰堵造成安全阀跳0 K, D. `# C3 `/ y
回答3      冰堵后,压缩的空气排不到储气罐内,造成油分罐里的压力高于1.1Mpa.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

103

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
33 点
积分
103
帖子
21
5
发表于 2010-1-1 21:02 |只看该作者
如还有疑问请联系ytgood123@126点com
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2010-1-4 09:53 |只看该作者
支持四楼.楼主你的干燥机出现冰堵了.
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
7
发表于 2010-1-16 15:39 |只看该作者
干燥机冰堵,关掉干燥机让空压机单独工作几天就好了
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

436

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
152 点
积分
436
帖子
135
8
发表于 2010-2-8 11:55 |只看该作者
12121313113132123
回复

使用道具 举报

14

主题

0

好友

3541

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
35 点
经验
963 点
积分
3541
帖子
233
9
发表于 2010-3-3 23:17 |只看该作者
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?1 I) M& [. w+ `* O+ t6 U! Z: c6 V0 @
答:正常低压在5公斤左右
" r6 o$ e" \& J* e1 C" r问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
& w; \5 I1 S0 S$ P答:内置冷干机冰堵后,进气阀打开后等电脑监测到压力达到8.5公斤时并控制进气阀关闭的瞬间,由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.' s; c0 m7 o+ n. c/ |' [  B9 _( D
/ H# j+ B$ l0 {- Z4 A问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
6 ?5 w# Q) E0 y$ }2 U+ [) N答:应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况,建议:加大用气量或将冷干机的散热风扇遮挡住,再或将冷干机的电源线折掉
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

572

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
151 点
积分
572
帖子
35
10
发表于 2010-3-29 11:15 |只看该作者
小问题,调下压力开关
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

605

积分

高中生

Rank: 4

威望
4 点
经验
215 点
积分
605
帖子
131
11
发表于 2010-9-17 22:41 |只看该作者
热力旁通阀调一下把露点温度调到2~10度
回复

使用道具 举报

23

主题

0

好友

1024

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
21 点
经验
323 点
积分
1024
帖子
143
12
发表于 2010-9-20 21:50 |只看该作者
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围
; [. s4 s1 W9 }答:正常低压在5公斤左右  对应的应该是0度
9 [. _9 `6 J  o8 v6 j/ H5 G9 N0 W  ~问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?1 R: `2 B6 m( |" }1 d
答:内置冷干机冰堵后,由于电脑板检测饿压力在冷干机之后,进气阀打开后还没等电脑监测到卸载压力达到8.5公斤,此时由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.' _
5 A  ^4 c- n+ r2 o问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
% F  s  Z! g1 `8 \# B/ L2 s: X应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况可以调节、控制风扇的压力开关,或是调节节流) F( S4 D9 p; q% N% I
阀(不建议调节,慎重)
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

691

积分

高中生

Rank: 4

威望
5 点
经验
226 点
积分
691
帖子
170
13
发表于 2010-9-20 23:22 |只看该作者
我觉的也是内置冷干机的冰堵造成的安全阀动作,可以把热力旁通阀调小点  来减小冷煤的流量达到效果