请问:
一般来说,水冷式空压机的进水压力和出水压力的压差是多少?
使用道具 举报
17
3992
博士
杀手五十六
空压机的使用手册上已经注明该机型应该需要多少冷却水量,但是实际客户在管路安装中很多都没有装流量计,其实空压机对流量要求不是越大越好,超过允许值会造成铜管腐蚀,主机头进水等严重的故障,所以在无法知道流量的时候,就只能通过压差来控制了。
空冷型的空压机安装也应该注意冷却风量,而且进风口和出风口的位置也是有讲究的,如果安装不到位,那么夏天就有的忙了
(1)进、出水温差十度以内。(2)进、出水压差越小越好,但不能太大,要根据不同机型,大型机器如250KW的不能高于1KG,中型机器如120、160KW不能高于0.5KG。
26
幼儿园
不明白,压差小了,水冷效果会好吗?
1
249
小学生
2200
硕士
压差一定时流量越大换热效果月好,反之亦然,非正常水路阻塞除外。设计手册上有推荐值范围,对工业应用来说足够满足要求了。
8 I6 Q( U1 q# F
2
280
出水口堵了,压力一样,压差是0,那也好吗?并且,现场很多情况下,水压都是达不到系统要求的!
而冷却器一般都是外协来了,所以,只要能够保证水流量就可以!
671
高中生
338
初中生
其实上面一位仁兄说的不错:之所以提“压差”这个参数是要用它来反映流量,对冷却系统来说,我们最终关注的是冷却介质的流动状态,与其提压差还不如提流量。压差大流量不一定大。。。就上述问题而言,压差又系统本身的阻力,温差反应。